Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Les outils théoriques et pratiques de l'électricien
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par christophe »

Modifié en dernier par christophe le déc. 6, '13, 09:07, modifié 1 fois.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
cvbnhn
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 1
Enregistré le : mai 2, '12, 10:39
Discipline : électrotechnique
Académie : Paris
Localisation : PARIS
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par cvbnhn »

Bonjour,
Voici quelques documents qui peuvent compléter la liste que tu proposes.
Télécharger
Bonne lecture
Avatar du membre
nono
MyEleec d'Iridium LV3
MyEleec d'Iridium LV3
Messages : 3293
Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par nono »

Merci pour le lien.
A+
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par christophe »

Merci,
n'hésites pas si tu as d'autres documents à présenter.

a +
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par christophe »

J'ai complété par des documents INRS.

Petite question que l'on s'est posé lors d'une formation ...
à moins de 30 Cm d'une pièce nue sous tension, nous devons mettre les EPI.
Lorsque l'on effectue une mesure de VAT, la platine a du matériel IP2x, le VAT a des bornes rétractables. Donc a priori aucun risque de contact ?

Doit-on mettre les EPI dans ce cas ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par christophe »

Référentiel habilitation électrique 2013 disponible également !

Code : Tout sélectionner

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF Page 6
PARTIE A : PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL
1. CHAMP DE L’ÉTUDE ET DIPLÔMES CONCERNÉS Page 8
2. FONDAMENTAUX DE LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
2.1. Analyse des risques d’origine électrique du domaine BT Page 8
2.2. Principes généraux de prévention au regard du risque d’origine électrique Page 10
3. DÉFINITION ET ORGANISATION DE LA FORMATION
3.1. 1
ère étape : acquisition des connaissances théoriques Page 12
3.2. 2
ème étape : acquisition des compétences pratiques Page 12
3.3. Suivi individuel de la formation Page 12
3.4. Modalités de validation Page 13
4. RAPPEL DE LA NORME NF C 18-510 (ARTICLE 5.7.2.)
4.1. Rappel de la signification des lettres utilisées Page 13
4.2. Rappel de la signification des chiffres utilisés Page 14
5. RAPPEL DE LA DÉFINITION DES TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES Page 14
6. RELATION ENTRE DIPLOME ET FORMATION A LA PRÉVENTION DES RISQUES 
D’ORIGINE ÉLECTRIQUE Page 15
7. MISE EN OEUVRE DES MODULES DE FORMATION DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS
7.1. Le secteur des installations industrielles, tertiaires et domestiques (hors photovoltaïques) Page 15
7.2. Le secteur des installations photovoltaïques Page 15
7.3. Le secteur des installations des véhicules et engins à énergie électrique embarquée Page 16
8. ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET ESPACES NÉCESSAIRES À LA MISE EN
ŒUVRE DE LA FORMATION
8.1. Ressources documentaires et outils pédagogiques Page 16
8.2. Matériels liés à la sécurité électrique Page 16
8.3. Supports nécessaires à l’apprentissage et à la validation des tâches professionnelles Page 17
8.4. Espaces de formation Page 18
9. OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS ET DES APPRENANTS
9.1. Obligations des enseignants Page 18
9.2. Obligations des apprenants Page 18
PARTIE B : TÂCHES PROFESSIONNELLES
1. LISTE DES TÂCHES PROFESSIONNELLES Page 19Référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique Version du 24/06/2012 12:06:00 O6/P6
Page 5 sur 97
2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DÉFINITION DES TÂCHES Page 19
3. REMARQUES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES TÂCHES Page 19
4. SYNOPTIQUE DES ÉCHANGES DE DOCUMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF Page 19
5. DEFINITION DES TÂCHES PROFESSIONNELLES Page 23
PARTIE C : DÉFINITIONS DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔMES POUR 
LES FILIÈRES CONCERNÉES PAR LES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
1. PRÉAMBULE Page 43
2. DÉFINITION DES NIVEAUX DE FORMATION PAR DIPLÔME Page 43
PARTIE D : CONTENUS TYPES DE FORMATION Page 47
PARTIE E : PRÉREQUIS EN ÉLECTRICITÉ POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS À LA PRÉVENTION DES RISQUES D’ORIGINE ÉLECTRIQUE Page 48
PARTIE F : RESSOURCES DOCUMENTAIRES
1. LISTE, NON EXHAUSTIVE, DE RESSOURCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES Page 52
2. OUTILS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES Page 53
PARTIE G : LISTE DES TESTS À CARACTÈRE THÉORIQUE Page 54
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Christian
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2785
Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Sailly Labourse (62)
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par Christian »

christophe a écrit :J'ai complété par des documents INRS.

Petite question que l'on s'est posé lors d'une formation ...
à moins de 30 Cm d'une pièce nue sous tension, nous devons mettre les EPI.
Lorsque l'on effectue une mesure de VAT, la platine a du matériel IP2x, le VAT a des bornes rétractables. Donc a priori aucun risque de contact ?

Doit-on mettre les EPI dans ce cas ?
on avait abordé le sujet lors de la formation seul le bs doit s'équiper
ImageImage
ImageImage L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
Avatar du membre
nono
MyEleec d'Iridium LV3
MyEleec d'Iridium LV3
Messages : 3293
Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par nono »

christophe a écrit :J'ai complété par des documents INRS.

Petite question que l'on s'est posé lors d'une formation ...
à moins de 30 Cm d'une pièce nue sous tension, nous devons mettre les EPI.
Lorsque l'on effectue une mesure de VAT, la platine a du matériel IP2x, le VAT a des bornes rétractables. Donc a priori aucun risque de contact ?

Doit-on mettre les EPI dans ce cas ?
Ben non, tu n'as pas de pièce nu sous tension donc pas d'EPI
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
Image
Image
Image
Avatar du membre
nono
MyEleec d'Iridium LV3
MyEleec d'Iridium LV3
Messages : 3293
Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par nono »

[quote="christophe"]Référentiel habilitation électrique 2013 disponible également !

Salut.
Tu as mis le fichier où ?
Merci
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par christophe »

Dans mon premier message
rubrique : Documents PDF
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
nono
MyEleec d'Iridium LV3
MyEleec d'Iridium LV3
Messages : 3293
Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par nono »

Merci.
C'est toujours la version de mai 2012, je croyais qu'il y avait eu une version avec le carnet de formation refait.
nono.
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
Image
Image
Image
Avatar du membre
sylvainp76
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2706
Enregistré le : juin 24, '09, 18:22
Discipline : Electrotechnique
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Yvetot Seine Maritime
A été remercié : 2 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par sylvainp76 »

Pour répondre a la question de Christophe, je suis d'accord avec nono.
Je ne vois pas pourquoi seul le BS devrait s'équiper?
Pas de risque donc pas d'équipement.
Image Image
Image ImageImage
Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. (HF Thiéfaine)
Avatar du membre
Christian
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2785
Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Sailly Labourse (62)
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par Christian »

sylvainp76 a écrit :Pour répondre a la question de Christophe, je suis d'accord avec nono.
Je ne vois pas pourquoi seul le BS devrait s'équiper?
Pas de risque donc pas d'équipement.
salut Sylvain
tu trouves l'info page 133 de la nfc 18-510 qui porte sur le rôle du chargé d'intervention élémentaire BS (qui rappelons le n'est pas un électricien) :
"effectue la VERIFICATION D’ABSENCE DE TENSION (VAT), après s’être notamment équipé de gants isolants ;"
@+
Christian
ImageImage
ImageImage L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
Avatar du membre
sylvainp76
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2706
Enregistré le : juin 24, '09, 18:22
Discipline : Electrotechnique
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Yvetot Seine Maritime
A été remercié : 2 fois
Contact :

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par sylvainp76 »

Ok, je pense que la chose a été ajoutée pour sur protéger les non elec.
Normalement lorsqu'un BS est habilitable c'est qu'il a au préalable suivi une formation dans laquelle il a appri à déterminer s'il y a risque ou non.

On se retrouve comme il y a quelques années avec l'introduction des cordons de securité en établissement scolaire.
La surprotection. Ce qui a entrainé le fait que les élèves se retrouvant sans ces cordons en entreprise se retrouvaient a prendre de nombreux risques.

Mais ceci n'est que mon point de vue.

Nous nous appliquons chez nous a bien faire comprendre a nos élèves d'analyser les risques qu'ils encourent et à se protéger et s'équiper que lorsque ceci est réellement necessaire et ceci dés la seconde.
Image Image
Image ImageImage
Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. (HF Thiéfaine)
Avatar du membre
Christian
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2785
Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Sailly Labourse (62)
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois

Re: Les nouveautés de la NORME NF C18-510

Message non lu par Christian »

Je suis d'accord avec toi mais quand tu fais de la formation d'adultes, il faut faire attention à ce point clé car en cas d'accident il faut un coupable ;)
Mais moi même avec mes apprentis je fais comme toi et j'ai un musée des horreurs pour leur faire comprendre...
Et je n'utilise pas les armoires de confinement sinon les jeunes n'ont plus peur de rien et font n'importe quoi :(
ImageImage
ImageImage L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
Répondre