SOCOMEC : Cahier technique

Les outils théoriques et pratiques de l'électricien
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

SOCOMEC : Cahier technique

Message non lu par christophe »

Bonjour,
Je viens de tomber sur ce cahier technique très complet :
Cahier technique SOCOMEC

Au programme :

La distribution B.T.
Schémas des liaisons à la terre (S.L.T.)
Tensions, surtensions
Qualité de l’énergie
Amélioration de la qualité de l’énergie
Courants de surcharge
Détermination du courant I
Détermination du courant admissible Iz (suivant NF C et CEI )
Protection des canalisations contre les surcharges par fusibles gG
Courants de courts-circuits
Calcul du Icc d’une source
Calcul du Icc d’une installation BT
Protection des canalisations
Protection des canalisations par fusibles
Contacts directs et indirects
Protection contre les contacts directs
Protection contre les contacts indirects
Protection contre les contacts indirects par fusibles
Protection contre les contacts indirects par relais différentiel
Chutes de tension
Calcul de la chute de tension dans un câble de longueur L
Approche dite des “Sections économiques”
Appareils de coupure et de sectionnement
Normes produit NF EN et CEI
Normes d’installation CEI ou NF C
Cas d’utilisation
Limites d’utilisation
Protection fusible
Caractéristiques générales
Limitation du courant de court-circuit
Protection des canalisations contre les surcharges par fusibles gG
Protection des canalisations par fusibles
Protection contre les contacts indirects par fusibles
Courbes caractéristiques des fusibles
NF et NH de type gG
Courbes caractéristiques des fusibles
Sélectivité
Contrôle et gestion de l’énergie
Introduction
Comptage d’énergie
Surveillance
Contrôle commande
Qualité de l’énergie
La communication industrielle
Communication analogique
Communication numérique
Mesure électrique
Équipage ferromagnétique
Équipage magnéto-électrique
Équipage magnéto-électrique à redresseur
Position d’utilisation
Convertisseur de puissance
Classe de précision
Consommation des câbles en cuivre
Transformateur de sommation
TI saturables
Adaptation des rapports de transformation
Protection numérique des réseaux
Généralités
Fonctions de protection
Courbes de protection à temps dépendant
Équation des courbes
Protection du neutre
Protection “défaut terre”
Courbe de protection à temps indépendant
Protection retour de puissance
Protection différentielle
Généralités
Applications
Contrôle Permanent de l’Isolement
Généralités
Cas d’utilisation
Limiteur de surtension
Généralités
Inductance de limitation de courant
Niveau de protection effectif assuré par un limiteur de surtension
Tensions nominales d’amorçage à fréquence industrielle
Branchement du LS et de l’inductance
Les parafoudres
Protection contre les surtensions transitoires
Surtensions dues à la foudre
Principales réglementations et normes
Technologie
Constitution interne
Principales caractéristiques des parafoudres
Protection d’équipements et parafoudres de distribution
Compensation de l’énergie réactive
Principe de la compensation
Calcul de la puissance des condensateurs
Enveloppes
Effets thermiques
Calcul thermique des enveloppes
Jeux de barres
Effet thermique du court-circuit
Couples électrochimiques
Alimentations statiques sans interruption (onduleurs)
Principe de fonctionnement
Communication

Au cas ou le lien ne fonctionne plus :
dcg_112051.pdf
(3.18 Mio) Téléchargé 484 fois
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
sylvainp76
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2706
Enregistré le : juin 24, '09, 18:22
Discipline : Electrotechnique
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Yvetot Seine Maritime
A été remercié : 2 fois
Contact :

Re: SOCOMEC : Cahier technique

Message non lu par sylvainp76 »

Très intéressant mais pas pour nos élèves.
Image Image
Image ImageImage
Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. (HF Thiéfaine)
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: SOCOMEC : Cahier technique

Message non lu par christophe »

pour leur table de chevet :) ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Anthony59700
Nouveau membre LV3
Nouveau membre LV3
Messages : 21
Enregistré le : déc. 21, '14, 11:05
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Élève

Re: SOCOMEC : Cahier technique

Message non lu par Anthony59700 »

Au contraire c'est une mine d'information ! Et oui c'est mon livre de table de nuit !

Au plaisir !

Anthony
Etudiant en 3eme année licence génie Electrique
Avatar du membre
COCOlivier
MyEleec d'Argent LV4
MyEleec d'Argent LV4
Messages : 799
Enregistré le : juil. 3, '14, 14:21
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 6 fois
A été remercié : 12 fois

Re: SOCOMEC : Cahier technique

Message non lu par COCOlivier »

Il est super ce cahier technique :o
Image Image
Contre le gel du point d'indice!!!
Avatar du membre
Akram34
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 8
Enregistré le : avr. 6, '21, 10:25
Discipline : electrotechnique
Académie : Montpellier
Qui êtes vous ? : Autre
A été remercié : 1 fois

Re: SOCOMEC : Cahier technique

Message non lu par Akram34 »

Merci pour cette mine d'information !
Répondre