Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Vous trouverez ici tous les sujets E2 du BAC PRO ELEEC des années précédentes.
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par christophe »

Bonjour tout le monde.
Est-ce que quelqu'un pourrait poster le sujet dès que c'est légalement possible ?
Et si quelqu'un a fait une correction, n'hésitez pas à le proposer.

Merci :)

Edit :
Voici les fichiers :
Télécharger
Dossier technique[/click]
Télécharger
Sujet[/click]
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par christophe »

Premier avis d'un de mes élèves :
Fallait chercher au fait tout est dans le dossier ressource mais il était abordable pour tout le monde
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
xave76
MyEleec d'Or 22c LV7
MyEleec d'Or 22c LV7
Messages : 2532
Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
Discipline : electro & automatisme
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 37 fois
A été remercié : 5 fois

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par xave76 »

Rien a voir avec le sujet de l'année dernière.
Une partie habitat tertiaire très simple. Quoi que, je pense que le télérupteur avec une commande centralisée a été vu en seconde alors ils ont eu le temps d'oublier...

une grosse partie sur la tarification (dommage, ce n'est pas ce qu'attendent les professionnels)
Image Image
Avatar du membre
nono
MyEleec d'Iridium LV3
MyEleec d'Iridium LV3
Messages : 3293
Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Contact :

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par nono »

Je confirme, pas de difficultés particulières, beaucoup de calculs, à part ça les réponses sont dans les docs ressources.
A+
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
Image
Image
Image
Avatar du membre
laurentg76
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 525
Enregistré le : mai 11, '12, 14:58
Discipline : Bac pro Eleec
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Dieppe, Seine Maritime

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par laurentg76 »

Salut Christophe
Je te fais ça demain
@+lolo
Image
Image
Image



Y'a un truc qui fait masse, l'courant peut plus passer (A.Bashung)
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par Riton-2B »

Salut à tous,
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
xave76
MyEleec d'Or 22c LV7
MyEleec d'Or 22c LV7
Messages : 2532
Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
Discipline : electro & automatisme
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 37 fois
A été remercié : 5 fois

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par xave76 »

ma correction:

A1:
arrivée edf SBB
arrivée edf maroquinerie
Groupe electrogène

A2:
HTA

A3:
Alim en boucle ou coupure d'artère.

A4:
2 alim = continuité de service

A5:
groupe électrogène
800kVA
50hz
400V
1155A

A6:
inter fermés: SBB, maroquinerie, I1, Q104, Q102
inter ouvert: Q1, Q110, Q120

ouvrir q104
marche groupe electrogène
fermer Q100
fermer Q103

B1:
I2n=1718 A

B2:
Icc3= 30.09 kA

B3:
26.9 kA

B4:
TNC Neutre du transfo a la terre
les masses raccordées sur le neutre
neutre et PE confondu

B5:
3 pôles : on ne coupe pas le PEN

B6:
CM 2000N

B7:
LR=1718/2000=0,9
CR=7000/2000=3,5 réglé sur 4

C1.1 :
Tarif vert : A5
EJP :effacement jour de pointe.

C1.2 :
quantité consommée : 38 707 kVArh
quantité en franchise : 62 939 kVArh
Quandtité facturée : 0 kVArh

C1.3 :
ils ont consommé 38707 kVArh pou 62939 autorisé

C1.4 :
Une batterie de condensateur

C1.5:
Sans titre.png
Sans titre.png (8.01 Kio) Vu 11020 fois
C1.6 :
La bobine du contacteur KM1 est directement alimentée, donc les batteries de condensateurs 1 sont alimentées.

C1.7:
Le contact NF "groupe électrogène" (folio 2 colonne A ligne 8) coupe l'alimentation des bobines KM1 et KM2.

C1.8 :
Ib= 600 x 5 / 200 = 15A pour les 3 courants.

C1.9:
Si le courant devient supérieur à 300A, le relais alimente KM2 et donc la batterie de condensateurs 2.

C1.10
Compense automatiquement linstallation. Qtc = 200 kVAr.

C1.11:
P = S x Cos phi
Q = P xtan phi.
P total =1256.7 kW
Q total = 835kVAr

C1.12 :
Stot = racine (P² + Q²)
Stot= 1508 kVA

C1.13
k = 0.6
Stc = k x St = 0.6 x 1500 = 900 kVA.

C1.14 :
22 jours, 18h / jour : 22x18 = 396 heures.

C1.15 :
Mode de fonctionnement: secours
Référence : 3412-810

C1.16:
Nous devons changer les interrupteur car le courant assigné (1000A) des interrupteur est inférieur au nouveau courant.

C1.17:
je la laisse à quelqu'un d'autre !

VOILA POUR LES PARTIE A & B & C
Image Image
Avatar du membre
nono
MyEleec d'Iridium LV3
MyEleec d'Iridium LV3
Messages : 3293
Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Contact :

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par nono »

Merci les gars.
A+
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
Image
Image
Image
Avatar du membre
laurentg76
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 525
Enregistré le : mai 11, '12, 14:58
Discipline : Bac pro Eleec
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Dieppe, Seine Maritime

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par laurentg76 »

Riton-2B a écrit :Salut à tous,
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
Salut Riton2B
Il manque les 2 premières pages du sujet mais elles ne sont pas importantes
@+lolo
Image
Image
Image



Y'a un truc qui fait masse, l'courant peut plus passer (A.Bashung)
Avatar du membre
mehdincc
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 2
Enregistré le : juin 19, '14, 20:50
Qui êtes vous ? : Élève

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par mehdincc »

Bonjour je suis un élève j'ai beaucoup travaillé pour préparer mon bac et je suis decu aucun calcul de section de cable pas de réducteur pas de pompe... jai trouve le sujet tourné bizarrement j'ai eu beaucoup de mal et toute ma classe aussi . J'espère limité la casse avec la pratique quelqu'un a le corrigé pour que je sois fixé merci .ps j'ai meme pas eu besoin d'utiliser une formule de la calculette
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par christophe »

Merci pour ce retour !
je vais compléter les résultats donnés par Xave76 dans son message.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par Riton-2B »

Salut à tous,

pour la question C1.8 : 15A dans un ampèremètre de tableau, n'est ce pas trop ? Le rapport ne serait-il pas 2000/5 ?

A+
Modifié en dernier par Riton-2B le juin 21, '14, 16:09, modifié 2 fois.
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
laurentg76
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 525
Enregistré le : mai 11, '12, 14:58
Discipline : Bac pro Eleec
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Dieppe, Seine Maritime

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par laurentg76 »

Salut tout le monde
Le sujet complet avec la page de garde Hi, benoit76 a fait le corrigé directement sur le sujet mais n'a pas voulu me le filer, il n'est pas sur
@+lolo
Fichiers joints
Sujet Bac 2014.pdf
(1.68 Mio) Téléchargé 392 fois
Image
Image
Image



Y'a un truc qui fait masse, l'courant peut plus passer (A.Bashung)
Avatar du membre
sylvainp76
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2706
Enregistré le : juin 24, '09, 18:22
Discipline : Electrotechnique
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Yvetot Seine Maritime
A été remercié : 2 fois
Contact :

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par sylvainp76 »

On va pouvoir ajouter deux trois trucs à MyeleecBook! :mdr3: :(
Image Image
Image ImageImage
Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. (HF Thiéfaine)
Avatar du membre
mehdincc
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 2
Enregistré le : juin 19, '14, 20:50
Qui êtes vous ? : Élève

Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014

Message non lu par mehdincc »

Quelqu'un pourrez m'envoyer un essai de corrigé svp :)