Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 9, '19, 09:56
par christophe
Bonjour à tous.
Vous trouverez le 6ème thème sur la norme NFC15-100 et son amendement 5 !

Le vidéos et QCM

Bonne chance !

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 9, '19, 09:58
par christophe
J'ai perdu ma première place :D

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 9, '19, 21:21
par Riton-2B
Salut Christophe,
Peux tu contrôler les réponses sur le circuit chauffage.
Si la puissance est 5500W tes réponses sont fausses à mon sens. >4500W 25A et 4 mm²
Par contre la question : peut-on mettre une lampe dans le "bain" est mal posée. J'aurais plutôt dit "salle d'eau" ou "salle de bains"
Bon travail, comme d'habitude.
A+

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 10, '19, 09:25
par christophe
Salut,
oops la boulette ! J'ai rectifié !
Merci beaucoup

en fait je voulais vraiment dire une lampe dans le bain (à l'intérieur du bain).

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 10, '19, 22:30
par Riton-2B
Oui effectivement :)

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 15, '19, 11:02
par Maxwell
Salut Christophe,
Je n'arrive pas à accéder au 6 éme thème ce matin ainsi qu'au site MYELEEC, est-normal ou c'est encore moi qu s'y prend mal ? :]

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 15, '19, 18:20
par christophe
salut, c'est réparé !!

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 15, '19, 19:16
par Maxwell
Merci pour la rapidité avec laquelle ça été réparé mais j'ai du mal à comprendre la question avec la lampe dans le Bain. Je me suis donc trompé dans la réponse.
Sinon, comme toujours c'est un excellent travail de ta part et j'ai appris des choses sur l'amendement 5 de la NFC 15-100 que j'avais complétement Zappé.

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 15, '19, 19:56
par christophe
salut,
j'ai déjà réécris la phrase 3 fois :-/ elle ne passe toujours pas :pleur4:
je voulais parler de cette ligne, si vous avez une proposition ... je prends !
Sans titre.png

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 16, '19, 20:49
par Riton-2B
Salut Christophe,
Exemple : Peut-on implanter un point lumineux alimenté sous 12V à l’aplomb (au-dessus) du bain ?
A+

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 16, '19, 20:50
par christophe
Salut,
mais ce n'est aps au dessus que je veux, c'est dedans :/

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 16, '19, 23:08
par Maxwell
On peut essayer de transformer la question en "Puis-je mettre des lampes IPx7 à l'intérieur du bain ?
- Oui, si les fils sont bien dénudés
- Oui, si les lampes sont en 12 volts
- oui, si le Transformateur est en zone 2 et les lampes sont en 12 volts
- Non car on est dans l'eau du bain
- Oui, si c'est bien du 230 volts et qu'il un un transformateur d'isolement.

Ou quelque chose de ce style.

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 17, '19, 01:00
par Ulairi
Sympa, comme je fais exclusivement de l'industriel, je ne suis pas familier de la partie "habitat" de la NFC15-100. Donc petite révision pas inutile.

Voici quelques propositions de reformulation des questions :

Je possède un disjoncteur 16A, quelle section de conducteur puis-je installer ?
=> Je possède un disjoncteur 16A, quelle section minimale de conducteur puis-je installer ?

Je possède un disjoncteur 20A, quelle section de conducteur puis-je installer ?
=> Je possède un disjoncteur 20A, quelle section minimale de conducteur puis-je installer ?

Le client me demande de poser 3 chauffages électriques (Puissance totale : 5500 W) Quelle section de conducteurs dois-je mettre ?
=> Le client me demande de poser 3 chauffages électriques (Puissance totale : 5500 W) Quelle section minimale de conducteurs dois-je mettre ?

Re: Le 6ème Thème est disponible !

Posté : janv. 18, '19, 18:06
par Riton-2B
Salut,
Puis je faire une Claude François avec une lampe en TBTS
OK, :jesors: