Bonjour
Dans le guide technique "Détermination des sections des câbles" de Schneider-Electric, il est donnée un exemple d'un câble au PR avec un Ib=58A.
Afin de déterminer Iz il faut, d'après la norme, diviser Ib par K (coef. correcteurs) tel que :
Iz > Ib/K.
Mais pourquoi dans l'exemple, Ib=58A est-il remplacé par un In=63A ??
Je ne vois pas du tout à quoi ça sert et surtout que ça ne correspond pas à la procédure normative.
Merci de votre réponse.
Calcul section câble
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Calcul section câble
Salut DJBrun,
On prend 63A car comme il est dit dans l'exercice, il n'y a pas 58A dans le tableau pour un PR3. On continue donc avec cette valeur normalisée.
A+
On prend 63A car comme il est dit dans l'exercice, il n'y a pas 58A dans le tableau pour un PR3. On continue donc avec cette valeur normalisée.
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- Ulairi
- MyEleec de cuivre LV5
- Messages : 134
- Enregistré le : juil. 7, '15, 17:53
- Académie : Paris
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 2 fois
Re: Calcul section câble
Bonjour,
Ce n'est pas Iz=Ib/K la formule mais Iz'=Iz/K
Avec :
- Iz=In (calibre du disjoncteur) pour un disjoncteur modulaire (sans aucun réglage). On se situe généralement dans le cas de la distribution avec des disjoncteurs de calibre inférieur à 100A.
- Iz=Ir pour un disjoncteur industriel avec un déclencheur réglable. Le réglage du disjoncteur étant choisi au plus proche de Ib par valeur supérieure. On se situe généralement dans le cas de disjoncteurs de calibre supérieur à 100A.
Dans le cas d'un courant Ib de 58A, on choisit un disjoncteur de calibre 63A (première valeur normalisée supérieure à Ib). En distribution, pour cette gamme de disjoncteur, on utilise un disjoncteur modulaire donc Iz=In=63A.
On calcule alors le courant fictif Iz'=Iz/K=63/K pour déterminer la section des conducteurs des câbles à utiliser.
Ce n'est pas Iz=Ib/K la formule mais Iz'=Iz/K
Avec :
- Iz=In (calibre du disjoncteur) pour un disjoncteur modulaire (sans aucun réglage). On se situe généralement dans le cas de la distribution avec des disjoncteurs de calibre inférieur à 100A.
- Iz=Ir pour un disjoncteur industriel avec un déclencheur réglable. Le réglage du disjoncteur étant choisi au plus proche de Ib par valeur supérieure. On se situe généralement dans le cas de disjoncteurs de calibre supérieur à 100A.
Dans le cas d'un courant Ib de 58A, on choisit un disjoncteur de calibre 63A (première valeur normalisée supérieure à Ib). En distribution, pour cette gamme de disjoncteur, on utilise un disjoncteur modulaire donc Iz=In=63A.
On calcule alors le courant fictif Iz'=Iz/K=63/K pour déterminer la section des conducteurs des câbles à utiliser.
Voilà ce que dit la norme (extrait de la NFC15-105) :DJBrun a écrit :Je ne vois pas du tout à quoi ça sert et surtout que ça ne correspond pas à la procédure normative.