Bonjour,

Je vous soumets mon exercice sur lequel je colle:

Un circuit comprend deux générateurs G1 et G2 montés en opposition et dont les f.e.m. et les résistances intérieures sont respectivement E1 = 40 V ; E2 = 10 V ; r1 = 4 ohms; r2 = 1 ohms. La résistance des fils de jonction est négligeable.
Entre les pôles plus de G1 et moins de G2 est branché un moteur de résistance interne r et qui fournit au milieu extérieur une puissance mécanique de P watts.
1/ Former l'équation qui permet de calculer P en fonction de l'intensité I qui traverse le moteur.
2/ En déduire la valeur maximum de P.

Pourriez-vous m'aider ?

Cordialement
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: générateurs en opposition

Message non lu par christophe »

BOnjour,
Dans un premier temps, pourrais tu nous faire un schéma sous paint afin d'être bien sûr ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
jacfev
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 3
Enregistré le : oct. 23, '18, 14:57
Académie : Amiens
Qui êtes vous ? : Particulier

Re: générateurs en opposition

Message non lu par jacfev »

voici le schéma joint

J'avais oublié dans l'énoncé :
r = 1 ohm (résistance interne du moteur)
le moteur est branché en parallèle aux deux générateurs

C'est surtout la méthode pour aborder ce problème qui m'intéresserais le plus.
Fichiers joints
Circuit.PNG
Circuit.PNG (6.29 Kio) Vu 3783 fois
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: générateurs en opposition

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Générateurs en opposition. Regardes avec la loi de Pouillet et/ou la loi de Millmann.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
jacfev
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 3
Enregistré le : oct. 23, '18, 14:57
Académie : Amiens
Qui êtes vous ? : Particulier

Re: générateurs en opposition

Message non lu par jacfev »

J'ai finalement trouvé en utilisant le théorème de Thévenin
P = 16 . I - 9/5 . I²
Pmax = 35.55 W

Merci