Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 11:16
par Lanfeustman
humm ok
alors cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 05/1) = 245 N

Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 11:51
par christophe
Lanfeustman a écrit :humm ok
alors cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 05/1) = 245 N
tu pourrais détaillé le calcul ? 05 ? 0,5 ?
1 sec ? tu as l'information que l'axe doit faire son mouvement minimum en 1 seconde ?
245N !!! Attention c'est un couple : Nm !!

Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 12:14
par Lanfeustman
oops pardon


cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 0,5/1) = 245 Nm

mais je pense que 1 seconde c'est pas assez enfin sa ira trop vite, l'ordre de 2 seconde serait plus adéquat

donc


cm - cr = ( 40 * 7²/4 ) * ( 0,5/2) = 122,5 Nm

Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 16:15
par christophe
Ton système permet-il seulement d'amener un objet d'un point A à un point B ?
ou peut-il s'arrêter entre ces deux points ? (ce qui diminuerait le temps de déplacement et devrait faire que le moteur soit plus performant)

Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 17:08
par Lanfeustman
Non mon système transporte une charge d’un point A en un point B, on mesurera la vitesse entre ces 2 points.

Mon calcul est il bon ?

Et pouvez me dire les critères de choix d’un variateur ?

J’ai choisi l’altivar VW3 A7701

Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 18:10
par christophe
les critères de choix d'un variateur, sont par rapport a la puissance utile du moteur.

Voici une gamme de Schneider électrique :
http://www.schneider-electric.be/Nl/2ac ... -489FR.pdf

Re: Projet axe Z

Posté : mars 4, '09, 18:55
par Lanfeustman
oui oui merci merci
je l'avais déjà trouvé !
en faite je cherche plus d'explication pour justifier un choix de variateur, mon oral est demain à 8h30 c'est pour sa

Re: Projet axe Z

Posté : mars 5, '09, 12:18
par Lanfeustman
Bonjour
Je suis passé à l’oral et sa c’est pas très bien passé, enfin pour le moteur et le variateur c’était bon !
Mais maintenant il me fat calculer la résistance de freinage à associer avec le variateur, car j’en ai déjà commandé une mais elle est avec le variateur, il m’en faut une à part pour dissiper l’énergie du moteur !

Donc il me semble qu’il y a une énergie à dissiper mais je ne sais pas la relation et encore moins comment la choisir
Avez vous une idée ?
Merci

Re: Projet axe Z

Posté : mars 5, '09, 16:18
par christophe
Voici une indication :
http://sitelec.free.fr/themes/arenc/res ... einage.pdf

Il t'explique comment calculer l'éenergie utile pour freiner.
Cette energie est ensuite égale à l'energie consomée par la résistance de freinage.
http://www.leroy-somer.com/documentatio ... tRF_fr.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 4EP240.pdf

Le mieux est encore ce site avec un exemple :
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... dule=60265
disponible sur le site la : http://www.schneider-electric.fr/recher ... -R634.html
Bases techniques Telemecanique => 60265 => Résistances de freinage => Commande et protection des moteurs

Re: Projet axe Z

Posté : mars 7, '09, 09:12
par Lanfeustman
bonjour
je vous ai répondu par mp

Re: Projet axe Z

Posté : mars 7, '09, 09:25
par christophe
J'ai du mal a comprendre ta question, pourrais tu la reformuler STP ?