Page 1 sur 1

[défis n°5] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 14, '12, 11:11
par christophe
Allé, on passe à l'industriel.

Voici le schéma :
Image
► Afficher le texte
Panne : A venir.

Re: [défis n°5] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 15, '12, 06:35
par darko21
j'ai déjà trouvé une panne ( pb/erreur) :) )
Le moteur sans terre, je trouve ça pas normal ;)

Re: [défis n°5] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 15, '12, 08:32
par didier62
bonjour,
darko21 a écrit :j'ai déjà trouvé une panne ( pb/erreur) )
Le moteur sans terre, je trouve ça pas normal
c'est peut étre un moteur de classe 2? :hehe:
il y a d'autres petits "oublis" dans ce schéma (pas de mise à la terre en sortie de transfo, pas de protection différentielle.....) mais bon ,ca reste un schéma pour aider les élèves dans la méthode du dépannage et rien de plus.....

Re: [défis n°5] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 15, '12, 09:48
par christophe
Effectivement, j'ai oublié la terre :mrgreen: je corrigerai ca. Mais cela ne change en rien la future panne :merci:

Re: [défis n°5] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 15, '12, 11:59
par darko21
Je m'en doutais, disons que je me bats avec la terre sur les moteurs ( en dessin ) avec mes jeunes, alors .... :rouge: