Bonjour a tous,

J'ai une question en triphasé et j'aimerais que vous me repondez, pour augmenter le facteur de puissance on branche une batterie de condensateurs en parallèle de notre charge, quel est l'intéret d'augmenter le facteur de puissance et pourquoi on branche ces condensateurs en triangle?.

Cordialement.
Youssef
Avatar du membre
missty95
MyEleec de cuivre LV7
MyEleec de cuivre LV7
Messages : 212
Enregistré le : oct. 1, '09, 12:19
Discipline : Electrotechnique
Académie : Nice
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Var
A remercié : 4 fois
A été remercié : 9 fois

Re: Question en triphasé

Message non lu par missty95 »

Bonjour, je vais essayer de faire une réponse simple à tes questions.
Quel est l’intérêt :
l’augmentation de la puissance réactive :
- Conduit a l'accroissement des puissances transitées (S) sur le réseau de transport et peut mettre en péril la stabilité en l'amenant à la limite de la puissance transmise.( écroulement de la tension, surcharge pouvant provoquer un déclenchement des protections, limitation en courant de certains groupes de production)
- conduit à l’augmentation des pertes en ligne.

D’ou EDF decide de facturer l’énergie réactive à concurrence de 40% de l’énergie active (pas pour les particulier)

avantages techniques :
-Une augmentation de la puissance disponible au secondaire des transformateurs.
- Une diminution des pertes joules dans les câbles.
- Une diminution des chutes de tension dans les câbles.

Pour fini pourquoi en triangle et pas en étoile, ben pour une même puissance le couplage triangle revient moins cher car les condensateurs seront de capacité plus faible.

Pense à passer par la case présentation, ce sera plus facile de te répondre car du coup on ne sait pas trop le niveau de la personne.
:super:
A plus
Image
Image
La simplicité est la sophistication suprême. (Léonard de Vinci)
Avatar du membre
Leond95
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 3
Enregistré le : févr. 27, '18, 11:01
Académie : Toulouse
Qui êtes vous ? : Élève

Re: Question en triphasé

Message non lu par Leond95 »

Ok merci pour votre réponse
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Question en triphasé

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Je vais l'expliquer d'une autre façon.
L'énergie réactive fournie le courant magnétisant pour tous les circuits magnétiques qui sont pour la plus grande part, les moteurs, les transformateurs ou les selfs (ballast) de l'éclairage fluorescent. Plus il y a de circuits magnétiques, plus l'énergie réactive "Q" est importante. Ce qui entraîne un mauvais facteur de puissance. Pour le gros contrats, EDF facture cette énergie (déjà expliqué plus haut). Il est évident que cette énergie est prise sur le réseau et donc augmente la consommation de courant avec les inconvénients cités plus haut. Comme les condensateurs fournissent de l'énergie réactive (ils ne consomment pas d'énergie active), on les branche sur l'installation et ce sont eux qui vont fournir le magnétisant gratuitement (nonobstant le coût le son installation).
Comme il est dit plus haut, ces condensateurs vont rendre disponible de la puissance sur le réseau.
En résumé, par rapport au triangle des puissance, si on diminue Q, S diminue aussi et I par conséquence)
CQFD.
A+