Bonjour,
j'ai mis en ligne mon TP de mise en service.
Qu'en pensez-vous ? Nous avons séparé toutes les mesures afin de pouvoir les faire indépendamment.
TP de mise en servive
Christophe
j'ai mis en ligne mon TP de mise en service.
Qu'en pensez-vous ? Nous avons séparé toutes les mesures afin de pouvoir les faire indépendamment.
TP de mise en servive
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: TP en ligne : mise en service
Beau boulot !ù
Les élèves complètent sur PC ?
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: TP en ligne : mise en service
oui !
Cela m'évite de faire des photocopies
Cela m'évite de faire des photocopies
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: TP en ligne : mise en service
Salut,
Juste une toute petite modification pour a mesure d'isolement.
Le tableau des valeurs normalisées est issu de la NF C 15-100 et n'est valable que pour les installations.
Pour les équipements, la norme EN 60204-1 indique que la tension de test doit être de 500V et la valeur normalisée supérieurs à 1Mohm
Vinz
Juste une toute petite modification pour a mesure d'isolement.
Le tableau des valeurs normalisées est issu de la NF C 15-100 et n'est valable que pour les installations.
Pour les équipements, la norme EN 60204-1 indique que la tension de test doit être de 500V et la valeur normalisée supérieurs à 1Mohm
Vinz
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: TP en ligne : mise en service
Salut,
tu me conseilles d'afficher quoi ? Merci pour l'information !
j'ai rajouté une dernière étape (pas encore finalisée) c'est de vérifier l'installation avec la caméra thermique !
Christophe
tu me conseilles d'afficher quoi ? Merci pour l'information !
j'ai rajouté une dernière étape (pas encore finalisée) c'est de vérifier l'installation avec la caméra thermique !
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
-
- MyEleec de cuivre LV5
- Messages : 130
- Enregistré le : nov. 30, '12, 10:07
- Discipline : electrotechnique
- Académie : Lille
- A été remercié : 4 fois
Re: TP en ligne : mise en service
salut Christophe
tu fais tes fiches d'activité avec quel logiciel ou site ?
moi aussi, je suis friand de ces activités sur ordi ou tablette .
merci
cris62
tu fais tes fiches d'activité avec quel logiciel ou site ?
moi aussi, je suis friand de ces activités sur ordi ou tablette .
merci
cris62
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: TP en ligne : mise en service
tout est fait avec le site (wordpress)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: TP en ligne : mise en service
Salut Christophe,
Desolé du retard.
En fait, c'est pas évident de faire un document unique pour les 2 cas, parce que 2 normes différentes (d'ailleurs ce n'est pas la seule différence entre les 2 normes). Peut-être qu'au début, il faudrait identifier le type : installation ou équipement.
En PJ, je te mets le document que j'utilise avec mes élèves.
Vinz
Desolé du retard.
En fait, c'est pas évident de faire un document unique pour les 2 cas, parce que 2 normes différentes (d'ailleurs ce n'est pas la seule différence entre les 2 normes). Peut-être qu'au début, il faudrait identifier le type : installation ou équipement.
En PJ, je te mets le document que j'utilise avec mes élèves.
Vinz
- Fichiers joints
-
- mise en service d'une installation ou d'un équipement.pdf
- (2.14 Mio) Téléchargé 359 fois