Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Bonjour,
Pour vous, quelle habilitation minimum faut-il être pour réaliser les mesures de seuil et temps de déclenchement d'un DDR ?
B1V supervisé par B2 ?
Merci pour votre aide.
Christophe
Pour vous, quelle habilitation minimum faut-il être pour réaliser les mesures de seuil et temps de déclenchement d'un DDR ?
B1V supervisé par B2 ?
Merci pour votre aide.
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Probablement B1 ou B1V si c'est un essai après réalisation
Le BR devrait convenir aussi, dans le cadre des vérifications de maintenance préventive.
Vinz
Le BR devrait convenir aussi, dans le cadre des vérifications de maintenance préventive.
Vinz
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV1
- Messages : 2792
- Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
- Académie : Lille
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Sailly Labourse (62)
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Bonjour,
pour moi les opérations de mesurages se font avec l'habilitation BR, B1V ne peut pas.
bonne journée
Christian
pour moi les opérations de mesurages se font avec l'habilitation BR, B1V ne peut pas.
bonne journée
Christian
L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12484
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 172 fois
- A été remercié : 209 fois
- Contact :
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
et s'il est surveillé ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV1
- Messages : 2792
- Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
- Académie : Lille
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Sailly Labourse (62)
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Be mesurages peut être
L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV1
- Messages : 2792
- Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
- Académie : Lille
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Sailly Labourse (62)
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
je n'ai pas trouvé de texte qui l'autorisent ni qui l'interdisent ...
L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Salut,
J'aurais dit BE Mesurages aussi
J'aurais dit BE Mesurages aussi
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Salut,
La tâche 2 pratique de la formation à l'habilitation électrique des B1 (réferentiel de l'EN sur l'habilitation électrique de 2013): Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1-B1L)
Les mesures des temps et courants de déclenchement des différentiels sont des mesures de grandeurs électriques.
Donc, cela est certainement autorisé pour des B1 ou B1V, sur ordre du B2, à condition que ton TP soit dans une optique de travaux, et non d'intervention.
Le BE Mesurage doit aussi pouvoir le faire.
Vinz
La tâche 2 pratique de la formation à l'habilitation électrique des B1 (réferentiel de l'EN sur l'habilitation électrique de 2013): Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1-B1L)
Les mesures des temps et courants de déclenchement des différentiels sont des mesures de grandeurs électriques.
Donc, cela est certainement autorisé pour des B1 ou B1V, sur ordre du B2, à condition que ton TP soit dans une optique de travaux, et non d'intervention.
Le BE Mesurage doit aussi pouvoir le faire.
Vinz
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Après vérification, les types de mesures pour les B1V sont relativement limités :
- mesure de courant avec pinces ampermétriques, mesures de tension. Pour les caractéristiques des DDR, je ne sais pas.
S'il assiste le B2, je pense que ca peut passer, mais c'est limite.
Vinz
- mesure de courant avec pinces ampermétriques, mesures de tension. Pour les caractéristiques des DDR, je ne sais pas.
S'il assiste le B2, je pense que ca peut passer, mais c'est limite.
Vinz
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12484
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 172 fois
- A été remercié : 209 fois
- Contact :
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
oui je crois que c'est vraiment pas clair
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Salut à tous,
Est ce que tout vos élèves sortent avec le niveau BR validé en terminale. Parce que je m'inquiète du niveau de nos élèves qui baisse de plus en plus.
A+
Est ce que tout vos élèves sortent avec le niveau BR validé en terminale. Parce que je m'inquiète du niveau de nos élèves qui baisse de plus en plus.
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- Maxwell
- MyEleec de nickel LV3
- Messages : 359
- Enregistré le : janv. 26, '16, 12:02
- Discipline : BAC ELEEC - BAC MELEC
- Académie : Lille
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 22 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Salut Riton-2B, je te rassure j'ai à peine 15% des terminales qui sortent avec le niveau BR.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
salut,
Justement, je ne suis pas rassuré du fait de voir baisser le niveau des élèves.
Même les professionnels s'inquiètent de la chute du niveau des apprentis. Il vont chercher de plus en plus la main d'oeuvre qualifiée à l'étranger.
A+
Justement, je ne suis pas rassuré du fait de voir baisser le niveau des élèves.
Même les professionnels s'inquiètent de la chute du niveau des apprentis. Il vont chercher de plus en plus la main d'oeuvre qualifiée à l'étranger.
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- Teacheric
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 544
- Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Deux débats ici, mais pour en revenir au problème de l'habilitation, je pense que ça dépend surtout du contexte et du matériel utilisé.
En exagérant, s'il suffit de tourner un bouton et lancer un chrono, même un B1 suffit !
Quant au niveau des élèves, c'est pas avec un bac pro melec, et surtout le système de validation qu'on a les moyens d'être exigeants et donc de les faire progresser !
En exagérant, s'il suffit de tourner un bouton et lancer un chrono, même un B1 suffit !
Quant au niveau des élèves, c'est pas avec un bac pro melec, et surtout le système de validation qu'on a les moyens d'être exigeants et donc de les faire progresser !
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
- Messages : 2533
- Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
- Discipline : electro & automatisme
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Complètement d'accord avec cavinz125bv a écrit : ↑avr. 11, '20, 21:50 Salut,
La tâche 2 pratique de la formation à l'habilitation électrique des B1 (réferentiel de l'EN sur l'habilitation électrique de 2013): Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1-B1L)
Les mesures des temps et courants de déclenchement des différentiels sont des mesures de grandeurs électriques.
Donc, cela est certainement autorisé pour des B1 ou B1V, sur ordre du B2, à condition que ton TP soit dans une optique de travaux, et non d'intervention.
Le BE Mesurage doit aussi pouvoir le faire.
Vinz