Bonjour a tous,
Je viens de tomber chez un futur client sur quelque chose que je ne
connaissais pas. Les fils électriques de l'installation dans les communs
(que ce soit phase ou neutre) sont gaines d'une sorte de toile huilée de
couleur jaune/brune. Rien a voir bien sur avec les normes de couleurs
actuelles, ni en terme de matériau. Je parle bien des fils, pas des câbles.
Il s'agit d'un vieil immeuble.
Dans le cadre d'une rénovation partielle (c'est du classique résidentiel,
qq prises et interrupteurs, la terre, le tableau). , est il obligatoire de
changer tous ces fils, et si oui, connaissez vous la norme qui indiquerait
que ce soit obligatoire? Je precise que les fils sont de bonne dimensions
pour l'utilisation (du 2,5), en bonne condition, pas oxydes, propres, et
passent sous goulotte.
Si cela est obligatoire, il me faut en effet pouvoir justifier auprès du
client de ce cote 'normes' pour le convaincre (et me convaincre aussi
lol),. A noter, je pense faire passer le Consuel pour valider la rénovation.
Je ne sais pas si j'aurai le chantier, mais en tout cas, pour ma
connaissance, j'aimerais bien savoir que faire dans ce cas de figure.
Merci pour vos retours bienveillants,
Gwen
Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12477
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 209 fois
- Contact :
Re: Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?
Bonjour,
oui ce sont d'anciennes normes ou les fils sont isolés avec du coton si je ne me trompe pas ?
Le neutre est blanc ?
Je pense qu'il est obligatoire en cas de rénovation de respecter la NFC15-100 ?
Christophe
oui ce sont d'anciennes normes ou les fils sont isolés avec du coton si je ne me trompe pas ?
Le neutre est blanc ?
Je pense qu'il est obligatoire en cas de rénovation de respecter la NFC15-100 ?
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?
Salut,
Même chose que le collègue.
Cela doit être une installation des années fin 60. La terre n'était pas présente et les boites de dérivation étaient en porcelaine comme certains interrupteurs (rotatifs) d'ailleurs. La section est plus grosse que du 2,5mm² et l'âme doit être grise.
Il est évident que si tu fais contrôler par le Consuel, tu devras tout refaire. Lui veut retrouver les normes actuelles.
A+
Même chose que le collègue.
Cela doit être une installation des années fin 60. La terre n'était pas présente et les boites de dérivation étaient en porcelaine comme certains interrupteurs (rotatifs) d'ailleurs. La section est plus grosse que du 2,5mm² et l'âme doit être grise.
Il est évident que si tu fais contrôler par le Consuel, tu devras tout refaire. Lui veut retrouver les normes actuelles.
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- flashbax_50
- Nouveau membre LV6
- Messages : 52
- Enregistré le : déc. 28, '19, 00:07
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Professionnel
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 11 fois
Re: Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?
Pour moi, la NF C 15-100 s'impose dans les parties rénovées. Pour l'existant, la version actuelle de la norme ne s'applique pas : il faut estimer le risque, dans le sens où je ne laisserais pas une installation dangereuse après mon intervention (responsabilité du professionnel). Ça pourrait passer si les isolants sont en bon état et des protections adaptées (y compris différentielles) présentes au tableau.
Je ferais valoir, par écrit en tout cas, l'arrêté "diagnostic électrique" (qui correspond à la NF C 16-600) pour montrer au client ce qu'il faudrait faire a minima dans le cadre d'une mise en sécurité. C'est compris dans la notion de "logement décent" (propriétaire responsable en cas de sinistre). Les conducteurs isolés en tissu sont cités au point 6, matériels vétustes. Arrêté du 28 septembre 2017
À noter : Consuel obligatoire uniquement en cas de rénovation complète annoncée à Enedis.
Je ferais valoir, par écrit en tout cas, l'arrêté "diagnostic électrique" (qui correspond à la NF C 16-600) pour montrer au client ce qu'il faudrait faire a minima dans le cadre d'une mise en sécurité. C'est compris dans la notion de "logement décent" (propriétaire responsable en cas de sinistre). Les conducteurs isolés en tissu sont cités au point 6, matériels vétustes. Arrêté du 28 septembre 2017
À noter : Consuel obligatoire uniquement en cas de rénovation complète annoncée à Enedis.