Page 1 sur 1

Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : mars 8, '13, 17:37
par sylvainp76
Delesteur legrand 3 circuits non prioritaires avec un circuit 20A et 2 circuits 16 A.

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : mars 8, '13, 17:53
par christophe
Super !
Christian tu te charges de le mettre ?

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : mars 8, '13, 18:18
par Christian
yes

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : mars 8, '13, 19:23
par christophe
christophe a écrit :Super !
Christian tu te charges de le mettre ?
Oops, faut que je fasse attention, ça fait un poil dictateur la :s
Merci les gars :gene:

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : mars 8, '13, 19:47
par nono
Ouais super sylvain.
Beau boulot.
A+
nono

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : mars 8, '13, 19:58
par Christian
christophe a écrit :ça fait un poil dictateur la
c'est warcraft ça : oui maitre ... oui seigneur ... ;)
mdr
t'inquiètes tout va bien

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : oct. 31, '13, 00:15
par Titi870
Bonjour je comprends pas sur le schéma le disjoncteur du second circuit de chauffage n'est pas alimenté par la phase et le neutre des disjoncteurs n'est pas relier que ce soit au délesteur ou l'interrupteur différentiel, si on peut m'explique le schéma ça serait sympa , merci a vous.

Amitié.

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : oct. 31, '13, 09:08
par christophe
Bonjour,
je crains qu'il s'agisse d'une erreur.
Voici la correction :
delesteur3circuitsnp.png
Est-ce que tu comprends mieux ?
Au cas où, la documentation technique :
Télécharger
Christophe

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : oct. 31, '13, 09:19
par nono
Oui tu as raison, il a oublier de relier le neutre et la phase au différentiel, cela ne pouvait pas fonctionner.
Merci
A+
nono

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : oct. 31, '13, 09:36
par Christian
pour moi ça ne va toujours pas la phase et le neutre du circuit de puissance sur un contacteur c'est sur les bornes du bas
et je pense qui'il faudrait un 2A pour protéger la bobine non ?

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : oct. 31, '13, 09:39
par christophe
Les bornes du bas sont A1 et A2.
Je crois qu'il s'agit d'une erreur dans le symbole (que j'ai repris du carnet de câblage).
Et oui, je mettrais également un 2A pour la bobine, mais je n'ai pas la source LogEleec, donc j'ai modifié sous paint.

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : oct. 31, '13, 17:16
par sylvainp76
Voici la version corrigée du délesteur 3 circuits non prioritaires. :super:

C'est çà quand on veut aller trop vite. :aille2:
delesteur3circuitsnp1.png

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : nov. 15, '13, 22:56
par Titi870
Merci a vous les gars, je comprends mieux bonne soirée.

Re: Délesteur 3 circuits non prioritaires.

Posté : nov. 16, '13, 09:36
par christophe
Merci à toi pour ton intervention ;)
Si tu vois d'autre coquille, n'hésites pas ;)