La VAT

Posté : oct. 4, '21, 21:48
par christophe
Bonjour à tous,
je prépare une vidéo sur la VAT ... et c'est un sujet que j'ai déjà plusieurs fois posé !

Je voudrais mettre en évidence un problème que beaucoup d'élèves ne comprennent pas :
VAT entre phase et neutre, le VAT (testeur de continuité) sonne car il voit la continuité d'une voyant ou d'un transformateur.

Du coup, je préconise auprès de mes élèves de faire la VAT entre conducteurs actifs et la terre
(Ph1-Terre, Ph2-terre, Ph3-terre, N-terre).

Mais la norme de dit pas ça ...

J'ai trouvé ce site : https://habilitation.tecnipass.com/cour ... ale?page=3
Il dit comme moi

Mais réponse d'un professionnel :
Vous trouverez ci-dessous la réponse de notre support technique :

les VAT s’effectuent sur les conducteurs actifs. La terre n’étant pas un conducteur actif, mais de protection, on ne la contrôle pas.

Dans le cas d’une installation triphasée, la norme demande d’effectuer les 6 contrôles suivants :

L1-L2
L1-L3
L3-L2
L1-N
L2-N
L3-N

S’il s’agit d’une installation monophasée, alors on effectuera une seule mesure phase-neutre.

On peut y ajouter le contrôle des phases par rapport à la terre, par acquis de conscience, mais pour autant que je sache cela n’est pas demandé par la norme.
La question est de savoir s’il y a un risque lors d’une VAT dans le cas de mauvais raccordements ou de coupure du neutre ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci pour vos lumières !

Christophe

Re: La VAT

Posté : oct. 4, '21, 23:29
par vinz125bv
Salut,

voilà ce que dit EXACTEMENT la norme NF C 18-510 :
VAT.png
Donc, pour moi, il faut faire la VAT :
- entre phase
- entre phase et neutre
- entre phase et terre, voire neutre et terre suivant le SLT

Pour éviter les soucis de continuité, il faut ouvrir l'ensemble des protections en aval de la zone de mesure (donc du coup, cela coupe la continuité des transfos et des voyants)

Vinz

Re: La VAT

Posté : oct. 5, '21, 08:00
par christophe
Bonjour,
Ahhh enfin cette norme :/

Merci beaucoup, maintenant je peux passer aux choses sérieuses :D

Re: La VAT

Posté : oct. 5, '21, 08:51
par EFMCMA24
Salut Christophe,

tu peux aussi te référer à la norme CEI/NF EN 61243-3 relative aux "détecteurs de tension VAT" (payante évidemment). Ci-dessous un extrait d'un cahier technique issu du site de Rexel.
VAT.pdf
(145.09 Kio) Téléchargé 42 fois
@+