La grande question.
Entre quoi effectue-t-on la VAT, 3 sons de cloche différents :
- Entre conducteurs actifs (entre phases et entre phase et neutre pour le tri, et entre phase et neutr epour le mono).
- Entre conducteurs actifs et la terre
- Entre phases.
Pour ma part, on m'avait appris : Entre tous les conducteurs actifs et la terre. COnnaissant le potentiel de la terre, nous pouvions le comparer aux autre potentiels.
Seulement voila, j'ai épluché le recueil C18 510 pour trouver ca :
4.1.4 Vérification d'absence de tension immédiatement suivie de la mise à la terre et en court-circuit
(opération 4)
Dans tous les cas, la vérification d'absence de tension (VAT), aussi près que possible du lieu de travail, doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre, à l'aide d'un dispositif spécialement conçu à cet effet et répondant aux normes en vigueur (voir annexe V paragraphe A7) et suivant la procédure suivante :
- Immédiatement avant chaque opération effectuée avec ce matériel de détection et immédiatement après cette opération, le bon fonctionnement de ce matériel doit être vérifié (voir annexe V).
Sur certains ouvrages, la vérification directe d'absence de tension n'est pas possible (matériel protégé par exemple). Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions particulières qui doivent être indiquées par le constructeur pour ce matériel.
Réponse obtenue sur Réselec :
Sur un réseau exploité avec un neutre direct à la terre, il faut faire la VAT PHASES TERRE ET NEUTRE TERRE. Normalement, il faudrait prendre une terre auxiliaire à 10 m au moins
Personnellement, sur un réseau BT, j'effectue la VAT entre phase et neutre et entre neutre et terre(10 m)
Sur un réseau dont le neutre est isolé, si vous faites une VAT entre phases ça va, entre phase et terre, il faut interpréter le résultat. Votre dispositif consommant peu en principe, il risque de vous alerter sur des tensions induites. Sur de tels réseaux, je vous recommande une mesure entre phases puis entre phases et terre.
Pour moi, ce n'est toujours pas clair : doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre
On doit le faire sur chacun :
PH1-PH2
PH2-PH3
PH1-PH3
PH1-N
PH2-N
PH3-N
ou
PH1-T
PH2-T
PH3-T
N-T
Celui qui a la réponse est le bienvenue !