Page 1 sur 2

Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : oct. 31, '09, 16:48
par christophe
Bonjour,
Une fois le document finalisé, vous trouverez toutes les informations pour faire les mesures suivantes :

Mesure de :
  • Tension
  • Courant
  • Résistance
  • puissance mono
  • puissance tri
  • Ordre des phases
  • Energie
  • résistance de terre
  • Continuité
  • Test de DDR
  • isolement
  • court circuit
  • vat

Téléchargement :
Pour télécharger le fichier en version DOC, merci de bien lire le sujet suivant :
http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f=4&t=420
Version 2015 :
Télécharger

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 3, '09, 09:08
par christophe
La grande question.

Entre quoi effectue-t-on la VAT, 3 sons de cloche différents :
- Entre conducteurs actifs (entre phases et entre phase et neutre pour le tri, et entre phase et neutr epour le mono).
- Entre conducteurs actifs et la terre
- Entre phases.

Pour ma part, on m'avait appris : Entre tous les conducteurs actifs et la terre. COnnaissant le potentiel de la terre, nous pouvions le comparer aux autre potentiels.

Seulement voila, j'ai épluché le recueil C18 510 pour trouver ca :

4.1.4 Vérification d'absence de tension immédiatement suivie de la mise à la terre et en court-circuit
(opération 4)

Dans tous les cas, la vérification d'absence de tension (VAT), aussi près que possible du lieu de travail, doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre, à l'aide d'un dispositif spécialement conçu à cet effet et répondant aux normes en vigueur (voir annexe V paragraphe A7) et suivant la procédure suivante :

- Immédiatement avant chaque opération effectuée avec ce matériel de détection et immédiatement après cette opération, le bon fonctionnement de ce matériel doit être vérifié (voir annexe V).
Sur certains ouvrages, la vérification directe d'absence de tension n'est pas possible (matériel protégé par exemple). Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions particulières qui doivent être indiquées par le constructeur pour ce matériel.
Réponse obtenue sur Réselec :
Sur un réseau exploité avec un neutre direct à la terre, il faut faire la VAT PHASES TERRE ET NEUTRE TERRE. Normalement, il faudrait prendre une terre auxiliaire à 10 m au moins
Personnellement, sur un réseau BT, j'effectue la VAT entre phase et neutre et entre neutre et terre(10 m)

Sur un réseau dont le neutre est isolé, si vous faites une VAT entre phases ça va, entre phase et terre, il faut interpréter le résultat. Votre dispositif consommant peu en principe, il risque de vous alerter sur des tensions induites. Sur de tels réseaux, je vous recommande une mesure entre phases puis entre phases et terre.
Pour moi, ce n'est toujours pas clair : doit être effectuée sur chacun des conducteurs actifs, y compris le neutre
On doit le faire sur chacun :
PH1-PH2
PH2-PH3
PH1-PH3
PH1-N
PH2-N
PH3-N

ou
PH1-T
PH2-T
PH3-T
N-T

Celui qui a la réponse est le bienvenue !

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 5, '09, 08:42
par christophe
Personne ... ?

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 5, '09, 09:51
par yoz
Tu as eu une réponse de l'UTE ?

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 5, '09, 10:46
par christophe
non

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 6, '09, 06:35
par Max78
Bonjour,

Le potentiel de la terre étant, normalement, toujours à 0, je pencherais plutôt vers la seconde solution.
Mais juste du bon sens, pas de normes là-dedans :/

Cordialement,
Max

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 15, '09, 10:31
par Fred13
je vais poser la question au groupe d'instructeurs à l'habilitation électrique de mon académie. Je vous tiens au courant.

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 23, '09, 21:41
par yoz
Salut,

Voici la réponse qui m'a été donnée aujourd'hui en formation habilitation (recyclage) :

3 cas :

Monophasé : 3 contrôles
- Ph1 - N
- PE - Ph1
- PE - N

Triphasé sans neutre : 6 contrôles
- Ph1 - Ph2
- Ph1 - Ph3
- Ph2 - Ph3
- PE - Ph1
- PE - Ph2
- PE - Ph3

Triphasé avec neutre : 10 contrôles
- Ph1 - Ph2
- Ph1 - Ph3
- Ph2 - Ph3
- N - Ph1
- N - Ph2
- N - Ph3
- PE - Ph1
- PE - Ph2
- PE - Ph3
- PE - N

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : janv. 25, '10, 22:36
par christophe
J'avais completement oublié de le publier !!!
J'ai bien stressé quand je suis tombé sur 6 versions différentes sans retrouvé la bonne ... en fichier caché dans mon profil du lycée ... allez savoir pourquoi.
Enfin bref :

Version PDF :
Télécharger
Version DOC :
Télécharger

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : mai 22, '10, 16:38
par briannn
merci à toi pour ce document qui va m'être très utile pour réviser un peu toutes les différentes mesures pour mon CCF :)

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : mai 23, '10, 00:33
par christophe
briannn a écrit :merci à toi pour ce document qui va m'être très utile pour réviser un peu toutes les différentes mesures pour mon CCF :)
Il est la pour ca ;)
n'hesites pas a poser des questions !!

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 17, '10, 12:45
par hamidoa
j'ai un problemr de mot de passe je ne sais pas meme si j'ai ecrit mon nom +passe le telechergement ne demarre pas merci de m'aider svp

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : nov. 17, '10, 13:01
par christophe
Bonjour,
La version pdf suffit largement pour ce qu'il y a à voir.

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : août 17, '12, 10:49
par sylvainp76
:amen: Excellent document, je l'utilise dés la rentrée. :amen:

Re: Document : Toutes les mesures en electricité

Posté : août 17, '12, 12:16
par christophe
Merci.
Faute de temps, je n'ai pas pu le faire évoluer comme je le souhaitais :(
J'espère pouvoir cette année.