Besoin d'un bouton

Schemaplic – Logiciel de Conception et simulation de schémas électriques
Avatar du membre
Mimole
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 16
Enregistré le : janv. 3, '20, 21:40
Académie : Montpellier
Qui êtes vous ? : Élève
A été remercié : 1 fois

Besoin d'un bouton

Message non lu par Mimole »

Salut tout le monde

Alors voilà je fais un schéma pour mon stage en partant de la base d'une fraiseuse qui ason armoire électrique HS et donc que je remplacé par une armoire au normes.

Je rencontre 2 problèmes actuellement :

1) quand je fais la simulation, pas moyen d'avoir la tension, celle si s'arrêter au fusible ( celui avant le transfo) et quand je les enlevent ça s'arrêter à l'arret d'urgence qui est NC et quand je l'enléve lui aussi ça s'arrête a la protection thermique ( ont parle de la partie commande).

2) j'ai un bouton S1 qui me permet d'actionner la broche jusque là tout va bien ( j'ai l'auto maintient et la simulation est correct.) mais il me faudrai pouvoir y mettre un autre bouton sans auto maintient qui me permet de faire ce qu'on appel du coup par coup.

Pourriez vous m'aider svp ?

Merci

Ps : schemaplic dernière version
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par christophe »

Bonjour,
Pour comprendre il nous faudrait le schéma.

Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Du même avis que Christophe.
Je n'utilise pas schémaplic, mais les schéma de fraiseuses, ce n'est pas ce qui manque.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
Mimole
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 16
Enregistré le : janv. 3, '20, 21:40
Académie : Montpellier
Qui êtes vous ? : Élève
A été remercié : 1 fois

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par Mimole »

Voici

Dsl j'était au boulot

Le KM1 c'est la broche qui dois avoir un pas à pas en plus d'un fonctionnement normale.
Le KM2 est l'avancée qui doit aussi avoir un pas a pas en plus d'un fonctionnement normale.

Merci ;)

Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Une marche "pas à pas" comme tu dis, peux se faire de 2 façons.
Soit tu mets un commutateur à ouverture en série qui coupe le fonction auto-maintien et ensuite tu appuies sur le bouton "Marche".
Soit tu mets un BP double. Celui à "fermeture" en parallèle au bouton "Marche" et celui à "ouverture" en série à l'auto-maintien.
Lorsque tu appuies sur ce BP "pas à pas", en même temps que tu mets en marche ta broche, par exemple, l'auto-maintien est supprimé.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par christophe »

On ne voit pas le fusible et le transfo 🙄
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Mimole
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 16
Enregistré le : janv. 3, '20, 21:40
Académie : Montpellier
Qui êtes vous ? : Élève
A été remercié : 1 fois

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par Mimole »

Salut les gars

sur schémaplic j'ai pas trouvé de double bouton j'avoue que ce logiciel m'agace un peu avec ca simulation qui fonctionne quand elle veut.

Christophe je te met la partie puissance.

Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par christophe »

Bonjour,
As-tu utilisé que des symboles "simulables" ? ceux qui sont en rouge dans la bibliothèque ?

Pour le double bouton, il faut mettre deux boutons simples et leur donner le même repère.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Mimole
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 16
Enregistré le : janv. 3, '20, 21:40
Académie : Montpellier
Qui êtes vous ? : Élève
A été remercié : 1 fois

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par Mimole »

Salut tout le monde.

Désolé pour le temps de reponse

En ce qui concerne le bouton, j'ai rajouté un contact en face que je vais relié avec des pointillé manuellement ( suis en manque de temps et je dois encore réviser ce we pour ma certif mercredi).

Pour les symboles j'ai un peu des 2, ce que je trouve dommage c'est d,etre bloqué au niveau de la simulation par des fusibles, pourquoi ne pas les laisser passant plutot que de nous couper le jus????

Merci pour votre aide en tout cas ;)
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par vinz125bv »

Bonjour,

Sinon, à la place des fusibles, tu peux mettre un disjoncteur, juste pour la simulation.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Besoin d'un bouton

Message non lu par christophe »

Tu ne peux utiliser que des symboles "simulables" si tu veux simuler ton montage
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Répondre

Retourner vers « Schémaplic »