Hbilitation quelques questions ....

Venez poser toutes vos questions sur les différentes habilitations électriques (B0, B1, B1V, BC, BR, B2, B2V ...) ainsi que vos questions sur la prévention des risques électriques.
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par christophe »

Bonjour tout le monde.

Comme le B0V n'existe plus, qui peut peindre dans une armoire sous tension avec PNST (par exemple) ou poser un cache sur les jeux de barres ?

Merci :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
missty95
MyEleec de cuivre LV7
MyEleec de cuivre LV7
Messages : 212
Enregistré le : oct. 1, '09, 12:19
Discipline : Electrotechnique
Académie : Nice
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Var
A remercié : 4 fois
A été remercié : 9 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par missty95 »

Salut, je fais mon retour avec une réponse mais tu doutes de la réponse :
L’habilitation B0V a disparu. Aucun non électricien n’a plus le droit de se trouver à moins de 30cm de pièces nues sous tension en BT (ex : un opérateur machine ne peut ouvrir une armoire sous tension).
Donc soit on supprime le voisinage, soit on passe une autre habilitation, soit c'est l’électricien qui fait la peinture.
Je le vois comme ça
Image
Image
La simplicité est la sophistication suprême. (Léonard de Vinci)
Avatar du membre
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 544
Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par Teacheric »

Ou un B0 accompagné d'un surveillant électrique, non ?
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
Image
Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
A quel moment on te demande de peindre DANS une armoire ?
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par christophe »

Riton-2B a écrit : mai 14, '20, 20:19 Salut,
A quel moment on te demande de peindre DANS une armoire ?
A+
C'était le premier exemple qui m'est venu :) il doit surement en avoir d'autre.
Mais je pense avoir la réponse. On ne peut pas demander à un électricien de faire la peinture ou effectuer une opération mécanique...

Je pense qu'il faut supprimer le voisinage en effectuant une consignation totale ?
Ainsi le B0 pourra intervenir.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par vinz125bv »

Salut,

Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.

Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.


Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.

Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par christophe »

Oui c'est bien ça !

Merci pour avoir éclairci ce que je voulais dire :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 544
Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par Teacheric »

vinz125bv a écrit : mai 15, '20, 18:07 Salut,

Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.

Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.


Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.

Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.

Vinz
Désolé de revenir la dessus, mais je voudrais être sûr d'avoir compris : donc un B0 accompagné d'un habilité au voisinage peut intervenir pour des opérations d'ordre non électriques en zone 4 ?
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
Image
Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par vinz125bv »

Salut,

Je viens de revérifier la norme. Seules les opérations d'ordre électrique sont autorisées dans la zone 4. Donc pas de peinture, ni quoi que ce soit d'autre. Cela veut dire qu'il faut nécessairement consigner dans ce cas.

Quelqu'un habilité n'a normalement pas besoin d'un surveillant de sécurité dans une zone réservée aux électricien, donc le pour le B0 aussi.

Donc je pense qu'un B0 ne peut pas travailler en zone 4, même avec un surveillant.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 544
Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par Teacheric »

Super, merci pour cette réponse précise !
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
Image
Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Hbilitation quelques questions ....

Message non lu par Riton-2B »

Salut vinz,
Merci pour tes avis éclairés et merci Christophe pour son travail remarquable avec ses vidéos.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête