Question technique sur déclenchement de différentiel
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Question technique sur déclenchement de différentiel
Bonjour à tous,
Voici une bonne énigme ...
Je m'occupe de tout le parc informatique au lycée. Lorsque le lycée est ouvert, il n'y a jamais de problème.
Mais lors des vacances, systématiquement après quelques jours, toutes les baies de brassage se retrouvent hors tension.
Tous les disjoncteurs différentiels des baies se déclenchent.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Effectivement, ce sont des types A ou AC je ne me rappelle plus. Mais vu que ça fonctionne très bien quand le lycée est ouvert ... ?
Pensez-vous que je dois les passer en type F ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup
Christophe
Voici une bonne énigme ...
Je m'occupe de tout le parc informatique au lycée. Lorsque le lycée est ouvert, il n'y a jamais de problème.
Mais lors des vacances, systématiquement après quelques jours, toutes les baies de brassage se retrouvent hors tension.
Tous les disjoncteurs différentiels des baies se déclenchent.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Effectivement, ce sont des types A ou AC je ne me rappelle plus. Mais vu que ça fonctionne très bien quand le lycée est ouvert ... ?
Pensez-vous que je dois les passer en type F ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
Salut,
Les baies de brassage sont elles toutes de même marque et caractéristiques ?
Une idée qui me vient là de suite, c'est les courants de fuite des alimentations internes de tes baies.
Ca vaut ce que cela vaut. Un peu comme les courants de fuite des PC. Quand tu en as trop sur un disjoncteur, il coupe. mais ça c'était avant
A+
Les baies de brassage sont elles toutes de même marque et caractéristiques ?
Une idée qui me vient là de suite, c'est les courants de fuite des alimentations internes de tes baies.
Ca vaut ce que cela vaut. Un peu comme les courants de fuite des PC. Quand tu en as trop sur un disjoncteur, il coupe. mais ça c'était avant
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1866
- Enregistré le : janv. 9, '09, 10:36
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Jura (39)
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
Normalement, il te faut des types F
Peut être moins de fuite quand les bais fonctionnent à plein régime
Peut être moins de fuite quand les bais fonctionnent à plein régime
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
Merci pour vos réponses.
Mais pourquoi ça n'arrive que pendant les vacances ?
Mais pourquoi ça n'arrive que pendant les vacances ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1866
- Enregistré le : janv. 9, '09, 10:36
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Jura (39)
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
je ne suis vraiment pas sur :
le différentiel voit moins le courant de fuite quand tes baies fonctionnent à pleine charge ou pas
ou alors tu as peut être une autre interférence sur le réseau électrique. Si tu visualises à l'oscillo ton courant pendant les vacances et pendant les cours, il n'a peut pas la même forme
ou quelqu'un vient faire un truc pendant les vacances lol
le différentiel voit moins le courant de fuite quand tes baies fonctionnent à pleine charge ou pas
ou alors tu as peut être une autre interférence sur le réseau électrique. Si tu visualises à l'oscillo ton courant pendant les vacances et pendant les cours, il n'a peut pas la même forme
ou quelqu'un vient faire un truc pendant les vacances lol
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
Oui je vais venir mater l'écran de l'oscillo pendant les vacances
On a un oscillo connecté nous
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1866
- Enregistré le : janv. 9, '09, 10:36
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Jura (39)
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
les oscillo numérique enregistrent et j'en ai !!!!
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
- Messages : 2533
- Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
- Discipline : electro & automatisme
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
un truc tout con,
Y a pas de bobine a émission ou à coupure sur tes dif?
Y a pas de bobine a émission ou à coupure sur tes dif?