Question technique sur déclenchement de différentiel

Considérant les enjeux de la transition énergétique et l’évolution des techniques et des technologies numériques, le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses Environnements Connectés met en œuvre et intervient sur les installations électriques et sur les réseaux de communication des domaines de la production, du transport, de la distribution, de la transformation et de la maîtrise de l’énergie électrique.
Référentiel BAC PRO MELEC
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par christophe »

Bonjour à tous,

Voici une bonne énigme ...

Je m'occupe de tout le parc informatique au lycée. Lorsque le lycée est ouvert, il n'y a jamais de problème.
Mais lors des vacances, systématiquement après quelques jours, toutes les baies de brassage se retrouvent hors tension.

Tous les disjoncteurs différentiels des baies se déclenchent.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Effectivement, ce sont des types A ou AC je ne me rappelle plus. Mais vu que ça fonctionne très bien quand le lycée est ouvert ... ?

Pensez-vous que je dois les passer en type F ?

Quelqu'un aurait une idée ?

Merci beaucoup
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Les baies de brassage sont elles toutes de même marque et caractéristiques ?
Une idée qui me vient là de suite, c'est les courants de fuite des alimentations internes de tes baies.
Ca vaut ce que cela vaut. Un peu comme les courants de fuite des PC. Quand tu en as trop sur un disjoncteur, il coupe. mais ça c'était avant :)
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
CouZ
MyEleec d'Or 22c LV3
MyEleec d'Or 22c LV3
Messages : 1859
Enregistré le : janv. 9, '09, 10:36
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Jura (39)
A remercié : 34 fois
A été remercié : 25 fois

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par CouZ »

Normalement, il te faut des types F

Peut être moins de fuite quand les bais fonctionnent à plein régime
Image Image
Image Image
Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par christophe »

Merci pour vos réponses.
Mais pourquoi ça n'arrive que pendant les vacances ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
CouZ
MyEleec d'Or 22c LV3
MyEleec d'Or 22c LV3
Messages : 1859
Enregistré le : janv. 9, '09, 10:36
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Jura (39)
A remercié : 34 fois
A été remercié : 25 fois

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par CouZ »

je ne suis vraiment pas sur :
le différentiel voit moins le courant de fuite quand tes baies fonctionnent à pleine charge ou pas

ou alors tu as peut être une autre interférence sur le réseau électrique. Si tu visualises à l'oscillo ton courant pendant les vacances et pendant les cours, il n'a peut pas la même forme

ou quelqu'un vient faire un truc pendant les vacances lol
Image Image
Image Image
Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par christophe »

CouZ a écrit : mai 9, '22, 11:26 Si tu visualises à l'oscillo ton courant pendant les vacances et pendant les cours, il n'a peut pas la même forme
Oui je vais venir mater l'écran de l'oscillo pendant les vacances :D
On a un oscillo connecté nous :ange: :frime:
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
CouZ
MyEleec d'Or 22c LV3
MyEleec d'Or 22c LV3
Messages : 1859
Enregistré le : janv. 9, '09, 10:36
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Jura (39)
A remercié : 34 fois
A été remercié : 25 fois

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par CouZ »

les oscillo numérique enregistrent et j'en ai !!!! :P :P :P
Image Image
Image Image
Image Image
Avatar du membre
xave76
MyEleec d'Or 22c LV7
MyEleec d'Or 22c LV7
Messages : 2532
Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
Discipline : electro & automatisme
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 37 fois
A été remercié : 5 fois

Re: Question technique sur déclenchement de différentiel

Message non lu par xave76 »

un truc tout con,
Y a pas de bobine a émission ou à coupure sur tes dif?
Image Image
Répondre