Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?

Parlez de tout et de rien
GwenM
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 8
Enregistré le : juin 20, '22, 10:06
Qui êtes vous ? : Particulier
A été remercié : 2 fois

Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?

Message non lu par GwenM »

Bonjour a tous,
Je viens de tomber chez un futur client sur quelque chose que je ne
connaissais pas. Les fils électriques de l'installation dans les communs
(que ce soit phase ou neutre) sont gaines d'une sorte de toile huilée de
couleur jaune/brune. Rien a voir bien sur avec les normes de couleurs
actuelles, ni en terme de matériau. Je parle bien des fils, pas des câbles.
Il s'agit d'un vieil immeuble.
Dans le cadre d'une rénovation partielle (c'est du classique résidentiel,
qq prises et interrupteurs, la terre, le tableau). , est il obligatoire de
changer tous ces fils, et si oui, connaissez vous la norme qui indiquerait
que ce soit obligatoire? Je precise que les fils sont de bonne dimensions
pour l'utilisation (du 2,5), en bonne condition, pas oxydes, propres, et
passent sous goulotte.
Si cela est obligatoire, il me faut en effet pouvoir justifier auprès du
client de ce cote 'normes' pour le convaincre (et me convaincre aussi
lol),. A noter, je pense faire passer le Consuel pour valider la rénovation.
Je ne sais pas si j'aurai le chantier, mais en tout cas, pour ma
connaissance, j'aimerais bien savoir que faire dans ce cas de figure.
Merci pour vos retours bienveillants,
Gwen
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12466
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 169 fois
A été remercié : 208 fois
Contact :

Re: Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?

Message non lu par christophe »

Bonjour,
oui ce sont d'anciennes normes ou les fils sont isolés avec du coton si je ne me trompe pas ?
Le neutre est blanc ?

Je pense qu'il est obligatoire en cas de rénovation de respecter la NFC15-100 ?

Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Même chose que le collègue.
Cela doit être une installation des années fin 60. La terre n'était pas présente et les boites de dérivation étaient en porcelaine comme certains interrupteurs (rotatifs) d'ailleurs. La section est plus grosse que du 2,5mm² et l'âme doit être grise.
Il est évident que si tu fais contrôler par le Consuel, tu devras tout refaire. Lui veut retrouver les normes actuelles.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
flashbax_50
Nouveau membre LV6
Nouveau membre LV6
Messages : 52
Enregistré le : déc. 28, '19, 00:07
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Professionnel
A remercié : 11 fois
A été remercié : 11 fois

Re: Gaines de fils en toile - faut il les changer dans le cadre d'une rénovation partielle?

Message non lu par flashbax_50 »

Pour moi, la NF C 15-100 s'impose dans les parties rénovées. Pour l'existant, la version actuelle de la norme ne s'applique pas : il faut estimer le risque, dans le sens où je ne laisserais pas une installation dangereuse après mon intervention (responsabilité du professionnel). Ça pourrait passer si les isolants sont en bon état et des protections adaptées (y compris différentielles) présentes au tableau.
Je ferais valoir, par écrit en tout cas, l'arrêté "diagnostic électrique" (qui correspond à la NF C 16-600) pour montrer au client ce qu'il faudrait faire a minima dans le cadre d'une mise en sécurité. C'est compris dans la notion de "logement décent" (propriétaire responsable en cas de sinistre). Les conducteurs isolés en tissu sont cités au point 6, matériels vétustes. Arrêté du 28 septembre 2017
À noter : Consuel obligatoire uniquement en cas de rénovation complète annoncée à Enedis.
Répondre