Trouvez la panne !!!
Difficultées :
1. EXplications
Voici la référence d’un appareil : 037 53
Information : Le convecteur de gauche (500W) doit être alimenté constamment, tandis que celui de droite (750W) doit être contrôlé.
2. La panne
Le convecteur de gauche ne marche plus. Un électricien a effectué les mesures suivantes :
Tension entre les points A et B : 230 V
Tension entre les points B et C : 0 V
Tension entre les points E et C : 0 V
Tension entre les points F et E : 230 V
Multimètre position :
donne l’affichage suivant :
Entre les points A et B : 1.______
Entre les points B et C : ____.002
Entre les points G et C : ____.003
Entre les points C et F : 1.______
Entre les points F et G : 1.______
Entre les points G et H : 1.______
Entre les points E et K : 1.______
Entre les points L et H : ____.002
Document utile : ICI
[défis n°1] Electrotechnique (maintenance)
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
[défis n°1] Electrotechnique (maintenance)
Modifié en dernier par christophe le août 29, '08, 16:14, modifié 2 fois.
Re: Electrotechnique [défis n°1]
lool perso deja moi je ferai mes mesure entre : A-B ; C-D et E-F comment sa tu voi tout de suite d'ou vien la panne^^
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: Electrotechnique [défis n°1]
Bonjour,
Les mesures que tu cites sont déjà données dans l'énnoncé :
Tension entre les points A et B : 230 V
Tension entre les points B et C : 0 V
Tension entre les points F et E : 230 V
Y-a-t'il un problème dans cs mesures maintenant ?
Les mesures que tu cites sont déjà données dans l'énnoncé :
Tension entre les points A et B : 230 V
Tension entre les points B et C : 0 V
Tension entre les points F et E : 230 V
Y-a-t'il un problème dans cs mesures maintenant ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Max78
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1040
- Enregistré le : sept. 16, '09, 03:11
- Académie : Paris
- Qui êtes vous ? : Particulier
- Localisation : Paris
Re: Electrotechnique [défis n°1]
Bonjour,
A-B = 230V
Source de tension, donc il est normal qu'il y ait 230V => Pas de continuité entre A et B.
B-C = 0V
Fil commun donc aucune différence de potentiel => Continuité entre B et C.
C-E = 0V
Aucune différentiel de potentiel => Disjoncteur armé => E - F = 230V.
E - F = 230V
Donc D - F = 0V => Continuité entre D et F.
Pour répondre à ce problème, il faudrait savoir d'ou vient la phase qui alimente la radiateur 1 ? De G je suppose non ?
Cordialement,
Max
Non.administrateur a écrit : Les mesures que tu cites sont déjà données dans l'énnoncé :
Tension entre les points A et B : 230 V
Tension entre les points B et C : 0 V
Tension entre les points F et E : 230 V
Y-a-t'il un problème dans cs mesures maintenant ?
A-B = 230V
Source de tension, donc il est normal qu'il y ait 230V => Pas de continuité entre A et B.
B-C = 0V
Fil commun donc aucune différence de potentiel => Continuité entre B et C.
C-E = 0V
Aucune différentiel de potentiel => Disjoncteur armé => E - F = 230V.
E - F = 230V
Donc D - F = 0V => Continuité entre D et F.
Pour répondre à ce problème, il faudrait savoir d'ou vient la phase qui alimente la radiateur 1 ? De G je suppose non ?
Cordialement,
Max
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: Electrotechnique [défis n°1]
Il faut bien lire l'ennoncé, un indice donne le défaut.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.