Page 1 sur 1

[défis n°4] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 13, '12, 23:42
par christophe
A vous de jouer.
téléchargement.png
Voici l'installation de M. Durand, ses convecteurs sont en panne. Il a fait venir un électricien qui a fait plusieurs mesures et lui conseil de changer son programmateur horaire (ce qui coute le plus cher !). Etes-vous d'accord avec le verdict ?

Au cas où :
Référence programmateur : 004761
Référence contacteur : 004147

Les convecteurs doivent chauffer de 6h à 8h et de 17h30 à 23h.

L'électricien vient donc faire des tests à 17h15.
Il mesure la tension aux bornes des deux disjoncteurs : 230V.
Il mesure la tension aux bornes L et N du programmateur : 230V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjoncteur 2A et la borne 1 du programmateur : 230V.
Il mesure la tension entre la phase du disjoncteur 2A et la borne 3 du programmateur : 0V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjoncteur 2A et la borne A1 du contacteur : 0V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjonteur 2A et la borne 3 du programmateur : 0V.
Il mesure la tension en aval du disjoncteur 20A : 230V.
Il mesure la tension entre les bornes 1 et 3 du contacteur : 230V.
Il mesure la tension entre les bornes 2 et 4 du contacteur : 0V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjoncteur 20A et et chacune des phases des convecteurs : 0V.

Après ces mesures, il est 17h29, il attends que le programmateur horaire s'enclenche.
17h34 : rien ne se passe.
Il vérifie grâce à l'écran du programmateur les configurations, celles-ci sont correctes.
Il refait les séries de mesures :
Il mesure la tension aux bornes des deux disjoncteurs : 230V.
Il mesure la tension aux bornes du programmateur : 230V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjoncteur 2A et la borne 1 du programmateur : 230V.
Il mesure la tension entre la phase du disjoncteur 2A et la borne 1 du programmateur : 0V.
Il mesure la tension entre la phase du disjoncteur 2A et la borne 3 du programmateur : 0V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjoncteur 2A et la borne A1 du contacteur : 230V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjonteur 2A et la borne 3 du programmateur : 0V.
Il mesure la tension en aval du disjoncteur 20A : 230V.
Il mesure la tension entre les bornes 1 et 3 du contacteur : 230V.
Il mesure la tension entre les bornes 2 et 4 du contacteur : 0V.
Il mesure la tension entre le neutre du disjoncteur 20A et et chacune des phases des convecteurs : 0V.



Conclusion ?
Envoyez moi la ligne qui prouve où est la panne. (par message privé SVP).
J'espère ne pas m'être trompé dans le texte :|


► Afficher le texte

Re: [défis n°4] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 14, '12, 20:24
par xave76
Une question qui n'arien avoir avec le sujet!

Comment faites vous pour faire ce genre de câblage. N'y aurait il pas possibilité de pouvoir les importer dans x relais ou de faire une base de donnée en .docx?

Re: [défis n°4] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 14, '12, 20:49
par christophe
xave76 a écrit :Une question qui n'arien avoir avec le sujet!
Comment faites vous pour faire ce genre de câblage. N'y aurait il pas possibilité de pouvoir les importer dans x relais ou de faire une base de donnée en .docx?
Beuh ... euh ... Hein ???
J'ai créé spécialement LogEleec car aucun logiciel ne permettait de faire ce genre de schéma ...
En haut du forum, il y a le lien pour LogEleec ...

Re: [défis n°4] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 14, '12, 22:10
par yoz
C'est une erreur ce qui suit ?
"Il mesure la tension entre la phase du disjoncteur 2A et la borne 1 du programmateur : 230V.
Il mesure la tension entre la phase du disjoncteur 2A et la borne 1 du programmateur : 0V."

Re: [défis n°4] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 14, '12, 23:16
par christophe
Effectivement, c'est rétabli

Re: [défis n°4] Electrotechnique (maintenance)

Posté : févr. 15, '12, 12:35
par Max78
Tu as également oublié de les modifier pour la 2nd mesure à 17h34 :mrgreen: