Le tableau de distribution de la salle d'EFS

Projet Cameroun, réalisation élèves
ODV
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 4
Enregistré le : sept. 23, '08, 14:26

Le tableau de distribution de la salle d'EFS

Message non lu par ODV »

guillaume,rémi,patrick :twisted:
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Message non lu par christophe »

Objectifs du 30/09/08

Equipement du tableau de la salle d'EFS
  • Plan (implantation, photo, etc ...)
  • Schéma électrique (unifilaire sous Winrelais)
  • Liste de matériel (référence et prix voir site de Schneider)
ODV
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 4
Enregistré le : sept. 23, '08, 14:26

Message non lu par ODV »

Image
ODV
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 4
Enregistré le : sept. 23, '08, 14:26

coffret

Message non lu par ODV »

Coffret 4 rangées pré-équipé et câblé 4 Inter Diff et 10 disjoncteurs Ph/N 230,00 €
Modifié en dernier par ODV le oct. 21, '08, 14:20, modifié 1 fois.
ODV
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 4
Enregistré le : sept. 23, '08, 14:26

descriptif du tableau

Message non lu par ODV »

pour 12 tubes il faut 2 disjoncteurs

Q1:MJ710,C10 d'un pouvoir de coupure de 6 kAmpères

Q2:MJ710,C10 d'un pouvoir de coupure de 6 kAmpères

pour les prises il faut 4 disjoncteurs

Q4,Q5,Q6et Q7=EL01,ADC816F,C16,L Δ N0.03A

CANNALISE

Q13:NF420,C20,400V, pouvoir de coupure de 10 kAmpère

arret d'urgence

KM1:ES440,230V~ 50 Hz
Répondre

Retourner vers « Projet Cameroun »