dali

La domotique est l’ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises électriques, etc.)
Avatar du membre
corbin
MyEleec de cuivre LV4
MyEleec de cuivre LV4
Messages : 91
Enregistré le : févr. 7, '13, 13:15
Discipline : electrotechnique
Académie : Orléans-Tours
Qui êtes vous ? : Enseignant

dali

Message non lu par corbin »

bonjour
je suis al la recherche de documentation sur le protocole dali
j'ai fait le tour du net et je retrouve toujours les même information
est ce que quelqu'un a de la doc (simple mais aussi poussé) sur le dali

merci par avance
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: dali

Message non lu par vinz125bv »

corbin a écrit :bonjour
je suis al la recherche de documentation sur le protocole dali
j'ai fait le tour du net et je retrouve toujours les même information
est ce que quelqu'un a de la doc (simple mais aussi poussé) sur le dali

merci par avance
Salut,

En pièce jointe le cours que je donne à mes élèves.

La difficultés du DALI, c'est le contrôleur qui peut se configurer différemment suivant les marques.
Fichiers joints
S2.3.6- Gestion centralisée de l'éclairage.pdf
(733.22 Kio) Téléchargé 140 fois
Image
Image
Image
Avatar du membre
corbin
MyEleec de cuivre LV4
MyEleec de cuivre LV4
Messages : 91
Enregistré le : févr. 7, '13, 13:15
Discipline : electrotechnique
Académie : Orléans-Tours
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: dali

Message non lu par corbin »

je te remercie mais a chaque fois que je recherche sur le dali, je retrouve les infos qui sont dans ton fichiers. je voulais approfondir le sujet mais je pense qu'il y a peu 'info sur le dali
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: dali

Message non lu par vinz125bv »

Que veux-tu comme infos ?
Image
Image
Image
Avatar du membre
corbin
MyEleec de cuivre LV4
MyEleec de cuivre LV4
Messages : 91
Enregistré le : févr. 7, '13, 13:15
Discipline : electrotechnique
Académie : Orléans-Tours
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: dali

Message non lu par corbin »

en fait un peu tous lol
mais je pense que malheureusement je trouverai pas plus que ce que tu m'a envoyé
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: dali

Message non lu par vinz125bv »

corbin a écrit :en fait un peu tous lol
mais je pense que malheureusement je trouverai pas plus que ce que tu m'a envoyé
Faut aller voir chez les constructeurs.

Par exemple chez Osram : http://www.osram.fr/osram_fr/outils-et- ... /index.jsp

Il y a le logiciel de configuration qui peut être intéressant.

Sinon, tu ne trouveras pas d'autres docs précises, sauf si tu choisis une marque bien précise.

C'est pour faire un cours, un TP, un TD ?
Image
Image
Image
Avatar du membre
corbin
MyEleec de cuivre LV4
MyEleec de cuivre LV4
Messages : 91
Enregistré le : févr. 7, '13, 13:15
Discipline : electrotechnique
Académie : Orléans-Tours
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: dali

Message non lu par corbin »

c'est pour mon dossier de concours
les bp sont des bps classiques?
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: dali

Message non lu par vinz125bv »

corbin a écrit :c'est pour mon dossier de concours
les bp sont des bps classiques?
Non, ce sont des BP en DALI. Sinon, l'autre solution est d'utiliser des BP en KNX et de faire communiquer avec une interface KNX - DALI
Image
Image
Image
Avatar du membre
corbin
MyEleec de cuivre LV4
MyEleec de cuivre LV4
Messages : 91
Enregistré le : févr. 7, '13, 13:15
Discipline : electrotechnique
Académie : Orléans-Tours
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: dali

Message non lu par corbin »

bonjour je voudrai exprimer l'octet de commande en fonction de la puissance et je n'arrive pas a le faire
j'ai P=〖10〗^((X-1)/(253/3))/10
quelqu'un connai la formule?
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: dali

Message non lu par vinz125bv »

Salut Corbin,

Désolé pour le retard, un peu surbooké en ce moment.

j'ai eu du mal a retrouver.

La formule est celle de la norme IEC 60929

Elle est donnée là : http://sitelec.org/cours/abati/flash/puissance_dali.htm

Le résultat est en % de la puissance maximale.
Image
Image
Image
Répondre