Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Bonjour tout le monde.
Est-ce que quelqu'un pourrait poster le sujet dès que c'est légalement possible ?
Et si quelqu'un a fait une correction, n'hésitez pas à le proposer.
Merci
Edit :
Voici les fichiers : Dossier technique[/click] Sujet[/click]
Est-ce que quelqu'un pourrait poster le sujet dès que c'est légalement possible ?
Et si quelqu'un a fait une correction, n'hésitez pas à le proposer.
Merci
Edit :
Voici les fichiers : Dossier technique[/click] Sujet[/click]
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Premier avis d'un de mes élèves :
Fallait chercher au fait tout est dans le dossier ressource mais il était abordable pour tout le monde
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
- Messages : 2533
- Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
- Discipline : electro & automatisme
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Rien a voir avec le sujet de l'année dernière.
Une partie habitat tertiaire très simple. Quoi que, je pense que le télérupteur avec une commande centralisée a été vu en seconde alors ils ont eu le temps d'oublier...
une grosse partie sur la tarification (dommage, ce n'est pas ce qu'attendent les professionnels)
Une partie habitat tertiaire très simple. Quoi que, je pense que le télérupteur avec une commande centralisée a été vu en seconde alors ils ont eu le temps d'oublier...
une grosse partie sur la tarification (dommage, ce n'est pas ce qu'attendent les professionnels)
- nono
- MyEleec d'Iridium LV3
- Messages : 3293
- Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Poitiers
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
- Contact :
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Je confirme, pas de difficultés particulières, beaucoup de calculs, à part ça les réponses sont dans les docs ressources.
A+
nono
A+
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
- laurentg76
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 525
- Enregistré le : mai 11, '12, 14:58
- Discipline : Bac pro Eleec
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Dieppe, Seine Maritime
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Salut Christophe
Je te fais ça demain
@+lolo
Je te fais ça demain
@+lolo
Y'a un truc qui fait masse, l'courant peut plus passer (A.Bashung)
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Salut à tous,
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
- Messages : 2533
- Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
- Discipline : electro & automatisme
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
ma correction:
A1:
arrivée edf SBB
arrivée edf maroquinerie
Groupe electrogène
A2:
HTA
A3:
Alim en boucle ou coupure d'artère.
A4:
2 alim = continuité de service
A5:
groupe électrogène
800kVA
50hz
400V
1155A
A6:
inter fermés: SBB, maroquinerie, I1, Q104, Q102
inter ouvert: Q1, Q110, Q120
ouvrir q104
marche groupe electrogène
fermer Q100
fermer Q103
B1:
I2n=1718 A
B2:
Icc3= 30.09 kA
B3:
26.9 kA
B4:
TNC Neutre du transfo a la terre
les masses raccordées sur le neutre
neutre et PE confondu
B5:
3 pôles : on ne coupe pas le PEN
B6:
CM 2000N
B7:
LR=1718/2000=0,9
CR=7000/2000=3,5 réglé sur 4
C1.1 :
Tarif vert : A5
EJP :effacement jour de pointe.
C1.2 :
quantité consommée : 38 707 kVArh
quantité en franchise : 62 939 kVArh
Quandtité facturée : 0 kVArh
C1.3 :
ils ont consommé 38707 kVArh pou 62939 autorisé
C1.4 :
Une batterie de condensateur
C1.5: C1.6 :
La bobine du contacteur KM1 est directement alimentée, donc les batteries de condensateurs 1 sont alimentées.
C1.7:
Le contact NF "groupe électrogène" (folio 2 colonne A ligne 8) coupe l'alimentation des bobines KM1 et KM2.
C1.8 :
Ib= 600 x 5 / 200 = 15A pour les 3 courants.
C1.9:
Si le courant devient supérieur à 300A, le relais alimente KM2 et donc la batterie de condensateurs 2.
C1.10
Compense automatiquement linstallation. Qtc = 200 kVAr.
C1.11:
P = S x Cos phi
Q = P xtan phi.
P total =1256.7 kW
Q total = 835kVAr
C1.12 :
Stot = racine (P² + Q²)
Stot= 1508 kVA
C1.13
k = 0.6
Stc = k x St = 0.6 x 1500 = 900 kVA.
C1.14 :
22 jours, 18h / jour : 22x18 = 396 heures.
C1.15 :
Mode de fonctionnement: secours
Référence : 3412-810
C1.16:
Nous devons changer les interrupteur car le courant assigné (1000A) des interrupteur est inférieur au nouveau courant.
C1.17:
je la laisse à quelqu'un d'autre !
VOILA POUR LES PARTIE A & B & C
A1:
arrivée edf SBB
arrivée edf maroquinerie
Groupe electrogène
A2:
HTA
A3:
Alim en boucle ou coupure d'artère.
A4:
2 alim = continuité de service
A5:
groupe électrogène
800kVA
50hz
400V
1155A
A6:
inter fermés: SBB, maroquinerie, I1, Q104, Q102
inter ouvert: Q1, Q110, Q120
ouvrir q104
marche groupe electrogène
fermer Q100
fermer Q103
B1:
I2n=1718 A
B2:
Icc3= 30.09 kA
B3:
26.9 kA
B4:
TNC Neutre du transfo a la terre
les masses raccordées sur le neutre
neutre et PE confondu
B5:
3 pôles : on ne coupe pas le PEN
B6:
CM 2000N
B7:
LR=1718/2000=0,9
CR=7000/2000=3,5 réglé sur 4
C1.1 :
Tarif vert : A5
EJP :effacement jour de pointe.
C1.2 :
quantité consommée : 38 707 kVArh
quantité en franchise : 62 939 kVArh
Quandtité facturée : 0 kVArh
C1.3 :
ils ont consommé 38707 kVArh pou 62939 autorisé
C1.4 :
Une batterie de condensateur
C1.5: C1.6 :
La bobine du contacteur KM1 est directement alimentée, donc les batteries de condensateurs 1 sont alimentées.
C1.7:
Le contact NF "groupe électrogène" (folio 2 colonne A ligne 8) coupe l'alimentation des bobines KM1 et KM2.
C1.8 :
Ib= 600 x 5 / 200 = 15A pour les 3 courants.
C1.9:
Si le courant devient supérieur à 300A, le relais alimente KM2 et donc la batterie de condensateurs 2.
C1.10
Compense automatiquement linstallation. Qtc = 200 kVAr.
C1.11:
P = S x Cos phi
Q = P xtan phi.
P total =1256.7 kW
Q total = 835kVAr
C1.12 :
Stot = racine (P² + Q²)
Stot= 1508 kVA
C1.13
k = 0.6
Stc = k x St = 0.6 x 1500 = 900 kVA.
C1.14 :
22 jours, 18h / jour : 22x18 = 396 heures.
C1.15 :
Mode de fonctionnement: secours
Référence : 3412-810
C1.16:
Nous devons changer les interrupteur car le courant assigné (1000A) des interrupteur est inférieur au nouveau courant.
C1.17:
je la laisse à quelqu'un d'autre !
VOILA POUR LES PARTIE A & B & C
- nono
- MyEleec d'Iridium LV3
- Messages : 3293
- Enregistré le : juil. 13, '12, 13:16
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Poitiers
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Chateauneuf sur Charente ( 16120 )
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
- Contact :
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Merci les gars.
A+
nono
A+
nono
Une bonne préparation des séquences c'est le calme assuré dans la classe
- laurentg76
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 525
- Enregistré le : mai 11, '12, 14:58
- Discipline : Bac pro Eleec
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Dieppe, Seine Maritime
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Salut Riton2BRiton-2B a écrit :Salut à tous,
Le sujet et le DT sont dans FTP my eleec => VIP => CCF et Sujets => E2 => juin 2014
A+
Il manque les 2 premières pages du sujet mais elles ne sont pas importantes
@+lolo
Y'a un truc qui fait masse, l'courant peut plus passer (A.Bashung)
- mehdincc
- Nouveau membre LV1
- Messages : 2
- Enregistré le : juin 19, '14, 20:50
- Qui êtes vous ? : Élève
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Bonjour je suis un élève j'ai beaucoup travaillé pour préparer mon bac et je suis decu aucun calcul de section de cable pas de réducteur pas de pompe... jai trouve le sujet tourné bizarrement j'ai eu beaucoup de mal et toute ma classe aussi . J'espère limité la casse avec la pratique quelqu'un a le corrigé pour que je sois fixé merci .ps j'ai meme pas eu besoin d'utiliser une formule de la calculette
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12472
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
- Contact :
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Merci pour ce retour !
je vais compléter les résultats donnés par Xave76 dans son message.
je vais compléter les résultats donnés par Xave76 dans son message.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Salut à tous,
pour la question C1.8 : 15A dans un ampèremètre de tableau, n'est ce pas trop ? Le rapport ne serait-il pas 2000/5 ?
A+
pour la question C1.8 : 15A dans un ampèremètre de tableau, n'est ce pas trop ? Le rapport ne serait-il pas 2000/5 ?
A+
Modifié en dernier par Riton-2B le juin 21, '14, 16:09, modifié 2 fois.
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- laurentg76
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 525
- Enregistré le : mai 11, '12, 14:58
- Discipline : Bac pro Eleec
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Dieppe, Seine Maritime
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
Salut tout le monde
Le sujet complet avec la page de garde Hi, benoit76 a fait le corrigé directement sur le sujet mais n'a pas voulu me le filer, il n'est pas sur
@+lolo
Le sujet complet avec la page de garde Hi, benoit76 a fait le corrigé directement sur le sujet mais n'a pas voulu me le filer, il n'est pas sur
@+lolo
- Fichiers joints
-
- Sujet Bac 2014.pdf
- (1.68 Mio) Téléchargé 394 fois
Y'a un truc qui fait masse, l'courant peut plus passer (A.Bashung)
- sylvainp76
- MyEleec d'Iridium LV1
- Messages : 2706
- Enregistré le : juin 24, '09, 18:22
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Rouen
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Yvetot Seine Maritime
- A été remercié : 2 fois
- Contact :
Re: Sujet E2 BAC PRO ELEEC 2014
On va pouvoir ajouter deux trois trucs à MyeleecBook!
Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. (HF Thiéfaine)