INDUSTRIEL : choix des composants

Vous pourrez ici, partager vos documents. Ils seront ensuite déplacés dans la partie public ou VIP selon votre choix.
Règles du forum
Pour accéder au serveur de partage, ouvrez l'explorateur de fichiers, puis coller dans l'adresse : ftp://partage:partage@ftp.myeleec.fr
Avatar du membre
Fretinois59
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 11
Enregistré le : juin 29, '16, 19:21
Discipline : electrotechnique
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant

INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Fretinois59 »

:hello:
me re voilà pour partager avec vous mon cours techno sur les composants industriels pour un démarrage direct.
version élève et prof format word.
Fichiers joints
DP choix des composants indus.doc
(10.47 Mio) Téléchargé 544 fois
DE choix des composants indus.doc
(10.47 Mio) Téléchargé 440 fois
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Riton-2B »

:super:
Merci pour le partage.
Je n'ai pas pu résister à un petit relooking :
DP choix des composants indus.doc
(8.97 Mio) Téléchargé 734 fois
A toi de voir !
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
Fretinois59
Nouveau membre LV2
Nouveau membre LV2
Messages : 11
Enregistré le : juin 29, '16, 19:21
Discipline : electrotechnique
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Fretinois59 »

bonsoir,
c'est sublime, merci bien pour ton avantage, bravo!
;)
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Content que cela te plaise !
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
MyEleec de cuivre LV5
Messages : 134
Enregistré le : juil. 7, '15, 17:53
Académie : Paris
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Ulairi »

Bonjour, merci pour le partage.

Voici quelques petites remarques concernant ce document.
- Vous présentez uniquement une solution 3 appareils (sectionneur-porte fusible+contacteur+relais thermique) pour un départ moteur direct un sens de marche. Est-ce un choix ?

Pour des petites ou moyennes puissances de moteur, on préfèrera il me semble des solutions deux appareils (disjoncteur-moteur magnétothermique + contacteur) voire un appareil (exemple avec un TESYS U de Schneider).
Avantages : moins de câblage pour un coût inférieur.

- Pour le choix du relais thermique, vous n'abordez pas la notion de classe (classe 10, classe 20, classe 30) en fonction du temps de démarrage du moteur associé à sa charge.
Modifié en dernier par Ulairi le avr. 26, '17, 20:34, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
MyEleec de cuivre LV5
Messages : 134
Enregistré le : juil. 7, '15, 17:53
Académie : Paris
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Ulairi »

Exemple : Devis chez Rexel pour la solution traitée dans le document :

Solution 3 appareils : LS1D323 + LC1D09B7 + LRD14 = 134,51 € HT (sans les fusibles)
Solution 2 appareils : GV2ME14 + LC1D09B7 = 89,09 € HT
Solution 1 appareil : LUB12 + LUCA12B = 114,1 € HT

Devis :

Image
Avatar du membre
sylvainp76
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2706
Enregistré le : juin 24, '09, 18:22
Discipline : Electrotechnique
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Yvetot Seine Maritime
A été remercié : 2 fois
Contact :

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par sylvainp76 »

Très bonne remarque Ulairi, tu peux compléter le document de fretinois avec ces infos complémentaires et le remettre en partage.
Image Image
Image ImageImage
Tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir. (HF Thiéfaine)
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
Pour ma part, cela fait longtemps que je n'achète plus de RT car trop cher par rapport au disjoncteur moteur. Pour revenir au document, je suis d'accord avec toi pour la classe 10, 20 et 30, mais je n'ai pas trop voulu surcharger en le corrigeant mais il est quand même noté dans le choix du RT.
Modifie le fichier avec ta vision et comme dit Sylvain, partage :)
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: INDUSTRIEL : choix des composants

Message non lu par christophe »

Idem de mon coté, plus de relais thermique. je passe tout en disjoncteurs !
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Répondre

Retourner vers « Partagez vos documents »