TP en ligne : mise en service

automatisme - electrotechnique - informatique industrielle -autres
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

TP en ligne : mise en service

Message non lu par christophe »

Bonjour,
j'ai mis en ligne mon TP de mise en service.
Qu'en pensez-vous ? Nous avons séparé toutes les mesures afin de pouvoir les faire indépendamment.

TP de mise en servive

Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par Riton-2B »

:super: :super:
Beau boulot !ù
Les élèves complètent sur PC ?
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par christophe »

oui !
Cela m'évite de faire des photocopies :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par vinz125bv »

Salut,

Juste une toute petite modification pour a mesure d'isolement.
Le tableau des valeurs normalisées est issu de la NF C 15-100 et n'est valable que pour les installations.
Pour les équipements, la norme EN 60204-1 indique que la tension de test doit être de 500V et la valeur normalisée supérieurs à 1Mohm

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par vinz125bv »

Sinon, c'est vraiment excellent.
Super boulot.
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par christophe »

Salut,
tu me conseilles d'afficher quoi ? Merci pour l'information !
j'ai rajouté une dernière étape (pas encore finalisée) c'est de vérifier l'installation avec la caméra thermique !

Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
cris62
MyEleec de cuivre LV5
MyEleec de cuivre LV5
Messages : 130
Enregistré le : nov. 30, '12, 10:07
Discipline : electrotechnique
Académie : Lille
A été remercié : 4 fois

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par cris62 »

salut Christophe
tu fais tes fiches d'activité avec quel logiciel ou site ?
moi aussi, je suis friand de ces activités sur ordi ou tablette .
merci
cris62
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par christophe »

tout est fait avec le site (wordpress)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par vinz125bv »

Salut Christophe,

Desolé du retard.
En fait, c'est pas évident de faire un document unique pour les 2 cas, parce que 2 normes différentes (d'ailleurs ce n'est pas la seule différence entre les 2 normes). Peut-être qu'au début, il faudrait identifier le type : installation ou équipement.

En PJ, je te mets le document que j'utilise avec mes élèves.

Vinz
Fichiers joints
mise en service d'une installation ou d'un équipement.pdf
(2.14 Mio) Téléchargé 355 fois
Image
Image
Image
Avatar du membre
Dominic
Nouveau membre LV1
Nouveau membre LV1
Messages : 7
Enregistré le : juin 19, '15, 07:43
Discipline : Electrotechnique
Académie : Poitiers
Qui êtes vous ? : Enseignant

Re: TP en ligne : mise en service

Message non lu par Dominic »

Bonjour, le tp n est plus accessible
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Demo , utilitaires , applications , cours interactifs etc... »