La domotique est l’ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments, plus ou moins « interopérables » et permettant de centraliser le contrôle des différents systèmes et sous-systèmes de la maison et de l'entreprise (chauffage, volets roulants, porte de garage, portail d'entrée, prises électriques, etc.)
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Flasher relais SonOff classir R2

Message non lu par christophe »

Bonjour à tous.
je'ai voulu flasher un relais SonOff pour le gérer sur domoticz.
J'ai suivi la procédure suivante :
https://www.domo-blog.fr/comment-flashe ... ur-jeedom/

Mais ça ne fonctionne pas ..
j'ai le message d'erreur suivant :

Code : Tout sélectionner

main.py:96: wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
[20.5, 19.5, 18.5, 17.0, 16.0, 14.0]
('self.chip: ', 'ESP8266')
RF option applied...
C:\Bureau\flash_download_tools_v3.6.8\ESP_Easy_mega-20180914_normal_ESP8266_1024.bin
1 kill
1 kill
======
CONNECT BAUD: 115200
============
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
[2020-04-01 18:10:41,461][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:468][ERROR]: ESP8266 Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse.
Quelqu'un aurait une idée ?

merci pour votre aide.
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Flasher relais SonOff classir R2

Message non lu par christophe »

Petite question, sur le schéma, le TX est relié au RX et inversement, vous me confirmez que c'est bien ce qu'il faut faire ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
MyEleec de cuivre LV5
Messages : 134
Enregistré le : juil. 7, '15, 17:53
Académie : Paris
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois

Re: Flasher relais SonOff classir R2

Message non lu par Ulairi »

christophe a écrit : avr. 1, '20, 18:15 Petite question, sur le schéma, le TX est relié au RX et inversement, vous me confirmez que c'est bien ce qu'il faut faire ?
Cela parait cohérent : TX (transmission) relié à RX (réception)
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Flasher relais SonOff classir R2

Message non lu par christophe »

Pouuuuf j'ai enfin réussi !

Pour que je puisse m'en rappeler :

J'ai suivi le tuto des Frères Poulain :
On "HACK" ce GÉNIAL module TOUT INTÉGRÉ !! DOMOTIQUE DIY Tuto n°2 !!

J'ai téléchargé NodeMCU-PyFlasher ici :
NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64

Ensuite, j'ai pris Tasmota ici :
TAsmota

Et ça a fonctionné !
Sauf que je me suis planté dans le nom du réseau Wifi et j'ai validé !
Au cas où cela vous arrive, il faut cliquer 4 fois sur le bouton du SONOFF pour le remettre en mode routeur Wifi.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Flasher relais SonOff classir R2

Message non lu par christophe »

Voici ensuite le code entré :

Code : Tout sélectionner

# Disable PulseTime
PulseTime1 0
# create rule
rule1 on Rules#Timer=1 do backlog power on;delay 600;power off;ruletimer 900 endon
# enable rule
rule1 1
# trigger rule
ruletimer1 1
cela va permettre de faire fonctionner une pompe pendant une minute et l'éteindre pendant 15 minutes.