Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par christophe »

Bonjour,
Pour vous, quelle habilitation minimum faut-il être pour réaliser les mesures de seuil et temps de déclenchement d'un DDR ?
B1V supervisé par B2 ?

Merci pour votre aide.
Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par vinz125bv »

Probablement B1 ou B1V si c'est un essai après réalisation
Le BR devrait convenir aussi, dans le cadre des vérifications de maintenance préventive.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
Christian
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2785
Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Sailly Labourse (62)
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Christian »

Bonjour,
pour moi les opérations de mesurages se font avec l'habilitation BR, B1V ne peut pas.
bonne journée
Christian
ImageImage
ImageImage L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par christophe »

et s'il est surveillé ?
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Christian
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2785
Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Sailly Labourse (62)
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Christian »

Be mesurages peut être
ImageImage
ImageImage L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
Avatar du membre
Christian
MyEleec d'Iridium LV1
MyEleec d'Iridium LV1
Messages : 2785
Enregistré le : déc. 27, '10, 09:48
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Sailly Labourse (62)
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Christian »

je n'ai pas trouvé de texte qui l'autorisent ni qui l'interdisent ...
ImageImage
ImageImage L'élève ,comme la rivière, aimerait suivre son cours tout en restant dans son lit
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Riton-2B »

Salut,
J'aurais dit BE Mesurages aussi
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par vinz125bv »

Salut,
La tâche 2 pratique de la formation à l'habilitation électrique des B1 (réferentiel de l'EN sur l'habilitation électrique de 2013): Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1-B1L)

Les mesures des temps et courants de déclenchement des différentiels sont des mesures de grandeurs électriques.

Donc, cela est certainement autorisé pour des B1 ou B1V, sur ordre du B2, à condition que ton TP soit dans une optique de travaux, et non d'intervention.

Le BE Mesurage doit aussi pouvoir le faire.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par vinz125bv »

Après vérification, les types de mesures pour les B1V sont relativement limités :
- mesure de courant avec pinces ampermétriques, mesures de tension. Pour les caractéristiques des DDR, je ne sais pas.

S'il assiste le B2, je pense que ca peut passer, mais c'est limite.

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par christophe »

oui je crois que c'est vraiment pas clair :(
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Riton-2B »

Salut à tous,
Est ce que tout vos élèves sortent avec le niveau BR validé en terminale. Parce que je m'inquiète du niveau de nos élèves qui baisse de plus en plus.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
Maxwell
MyEleec de nickel LV3
MyEleec de nickel LV3
Messages : 359
Enregistré le : janv. 26, '16, 12:02
Discipline : BAC ELEEC - BAC MELEC
Académie : Lille
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 41 fois
A été remercié : 22 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Maxwell »

Salut Riton-2B, je te rassure j'ai à peine 15% des terminales qui sortent avec le niveau BR.
Image
Image
Image
Avatar du membre
Riton-2B
MyEleec d'Or 22c LV5
MyEleec d'Or 22c LV5
Messages : 2079
Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
Académie : Corse
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : BASTIA
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Riton-2B »

salut,
Justement, je ne suis pas rassuré du fait de voir baisser le niveau des élèves.
Même les professionnels s'inquiètent de la chute du niveau des apprentis. Il vont chercher de plus en plus la main d'oeuvre qualifiée à l'étranger.
A+
Image Image
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
Avatar du membre
Teacheric
MyEleec de nickel LV6
MyEleec de nickel LV6
Messages : 544
Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
Discipline : Electrotechnique
Académie : Besançon
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
A remercié : 1 fois
A été remercié : 1 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par Teacheric »

Deux débats ici, mais pour en revenir au problème de l'habilitation, je pense que ça dépend surtout du contexte et du matériel utilisé.
En exagérant, s'il suffit de tourner un bouton et lancer un chrono, même un B1 suffit !

Quant au niveau des élèves, c'est pas avec un bac pro melec, et surtout le système de validation qu'on a les moyens d'être exigeants et donc de les faire progresser !
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
Image
Image
Avatar du membre
xave76
MyEleec d'Or 22c LV7
MyEleec d'Or 22c LV7
Messages : 2532
Enregistré le : juil. 13, '09, 13:31
Discipline : electro & automatisme
Académie : Rouen
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 37 fois
A été remercié : 5 fois

Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR

Message non lu par xave76 »

vinz125bv a écrit : avr. 11, '20, 21:50 Salut,
La tâche 2 pratique de la formation à l'habilitation électrique des B1 (réferentiel de l'EN sur l'habilitation électrique de 2013): Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1-B1L)

Les mesures des temps et courants de déclenchement des différentiels sont des mesures de grandeurs électriques.

Donc, cela est certainement autorisé pour des B1 ou B1V, sur ordre du B2, à condition que ton TP soit dans une optique de travaux, et non d'intervention.

Le BE Mesurage doit aussi pouvoir le faire.

Vinz
Complètement d'accord avec ca