Page 1 sur 2

Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : avr. 9, '20, 13:53
par vinz125bv
Bonjour,

L'amendement A à la Norme NF-C 18-510 vient de paraître. Il date de février 2020.

A priori, il y a eu des ajouts concernant
- les travaux sur panneaux photovoltaiques
- introduction d'une habilitation F (BF et HF) pour les personnes qui font des travaux de fouille proche de canalisations électriques (pour la nouvelle attestation AIPR)
- une redéfinition des zones d'approche pour les câbles enterrés et consignation sur les câbles
- Pour le BR, Les opérations de Connexion et déconnexion en presence de tension.

Vinz

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : avr. 9, '20, 15:16
par christophe
SAlut,
merci pour ces informations !
j'espère qu'on aura un document bientôt :)

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : avr. 10, '20, 22:11
par CouZ
Merci des info, je n'étais pas au courant !!!

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : avr. 11, '20, 18:01
par Riton-2B
Salut,
je viens de passer l'AIPR en décembre 2019.
A+

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : avr. 15, '20, 23:27
par Teacheric
Merci pour l'info, moi non plus je n'étais pas au courant !

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 08:04
par Fred13
Bonjour, voici des précisions concernant l'amendement A1, surtout sur la nouvelle habilitation HF/BF.
bonne journée à tous

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 08:25
par christophe
Merci Fred13 :)

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 09:03
par vinz125bv
Merci.

J'ai reçu l'amendement A1 (la norme AFNOR). Je ferai rapidement un topo sur les modifs. Pour nous, ca concerne essentiellement les connexions et déconnexions en présence de tension (le protocole est précisé) pour le BR et quelques changements pour le B2 et le chargé de chantier qui doivent maintenant pouvoir gérer les BF et HF.

Vinz

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 10:02
par Teacheric
Merci à vous pour ces infos !

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 10:59
par christophe
vinz125bv a écrit : juin 4, '20, 09:03 Merci.

J'ai reçu l'amendement A1 (la norme AFNOR). Je ferai rapidement un topo sur les modifs. Pour nous, ca concerne essentiellement les connexions et déconnexions en présence de tension (le protocole est précisé) pour le BR et quelques changements pour le B2 et le chargé de chantier qui doivent maintenant pouvoir gérer les BF et HF.

Vinz
J'espère que la vidéo BR reste valable :( ?

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 11:00
par CouZ
Merci pour les infos

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 15:34
par vinz125bv
Oui Christophe, ne t'inquiète pas. Je t'avais donné les infos suivant l'amendement.

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : juin 4, '20, 22:04
par Riton-2B
:super:

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : déc. 29, '20, 10:59
par Defever
Bonjour,
voilà ce que j'ai pour l'instant

Re: Amendement A1 NF-C 18-510

Posté : déc. 29, '20, 17:21
par christophe
Merci :)