Hbilitation quelques questions ....
Bonjour tout le monde.
Comme le B0V n'existe plus, qui peut peindre dans une armoire sous tension avec PNST (par exemple) ou poser un cache sur les jeux de barres ?
Merci
Comme le B0V n'existe plus, qui peut peindre dans une armoire sous tension avec PNST (par exemple) ou poser un cache sur les jeux de barres ?
Merci
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- missty95
- MyEleec de cuivre LV7
- Messages : 212
- Enregistré le : oct. 1, '09, 12:19
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Nice
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Var
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Salut, je fais mon retour avec une réponse mais tu doutes de la réponse :
L’habilitation B0V a disparu. Aucun non électricien n’a plus le droit de se trouver à moins de 30cm de pièces nues sous tension en BT (ex : un opérateur machine ne peut ouvrir une armoire sous tension).
Donc soit on supprime le voisinage, soit on passe une autre habilitation, soit c'est l’électricien qui fait la peinture.
Je le vois comme ça
L’habilitation B0V a disparu. Aucun non électricien n’a plus le droit de se trouver à moins de 30cm de pièces nues sous tension en BT (ex : un opérateur machine ne peut ouvrir une armoire sous tension).
Donc soit on supprime le voisinage, soit on passe une autre habilitation, soit c'est l’électricien qui fait la peinture.
Je le vois comme ça
La simplicité est la sophistication suprême. (Léonard de Vinci)
- Teacheric
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 544
- Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Ou un B0 accompagné d'un surveillant électrique, non ?
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Salut,
A quel moment on te demande de peindre DANS une armoire ?
A+
A quel moment on te demande de peindre DANS une armoire ?
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12477
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 209 fois
- Contact :
Re: Hbilitation quelques questions ....
C'était le premier exemple qui m'est venu il doit surement en avoir d'autre.
Mais je pense avoir la réponse. On ne peut pas demander à un électricien de faire la peinture ou effectuer une opération mécanique...
Je pense qu'il faut supprimer le voisinage en effectuant une consignation totale ?
Ainsi le B0 pourra intervenir.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Salut,
Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.
Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.
Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.
Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.
Vinz
Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.
Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.
Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.
Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.
Vinz
- christophe
- MyEleec de Platine LV2
- Messages : 12477
- Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Créteil
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Seine et marne
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 209 fois
- Contact :
Re: Hbilitation quelques questions ....
Oui c'est bien ça !
Merci pour avoir éclairci ce que je voulais dire
Merci pour avoir éclairci ce que je voulais dire
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
- Teacheric
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 544
- Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Désolé de revenir la dessus, mais je voudrais être sûr d'avoir compris : donc un B0 accompagné d'un habilité au voisinage peut intervenir pour des opérations d'ordre non électriques en zone 4 ?vinz125bv a écrit : ↑mai 15, '20, 18:07 Salut,
Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.
Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.
Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.
Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.
Vinz
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Messages : 1029
- Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
- Discipline : ELECTROTECHNIQUE
- Académie : Strasbourg
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Salut,
Je viens de revérifier la norme. Seules les opérations d'ordre électrique sont autorisées dans la zone 4. Donc pas de peinture, ni quoi que ce soit d'autre. Cela veut dire qu'il faut nécessairement consigner dans ce cas.
Quelqu'un habilité n'a normalement pas besoin d'un surveillant de sécurité dans une zone réservée aux électricien, donc le pour le B0 aussi.
Donc je pense qu'un B0 ne peut pas travailler en zone 4, même avec un surveillant.
Vinz
Je viens de revérifier la norme. Seules les opérations d'ordre électrique sont autorisées dans la zone 4. Donc pas de peinture, ni quoi que ce soit d'autre. Cela veut dire qu'il faut nécessairement consigner dans ce cas.
Quelqu'un habilité n'a normalement pas besoin d'un surveillant de sécurité dans une zone réservée aux électricien, donc le pour le B0 aussi.
Donc je pense qu'un B0 ne peut pas travailler en zone 4, même avec un surveillant.
Vinz
- Teacheric
- MyEleec de nickel LV6
- Messages : 544
- Enregistré le : févr. 22, '11, 17:44
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Besançon
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : Magnifique DOUBS : BAUME LES DAMES
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Super, merci pour cette réponse précise !
La théorie est un trésor dont la pratique en est la clé !
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2079
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC et MSPC
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Hbilitation quelques questions ....
Salut vinz,
Merci pour tes avis éclairés et merci Christophe pour son travail remarquable avec ses vidéos.
A+
Merci pour tes avis éclairés et merci Christophe pour son travail remarquable avec ses vidéos.
A+
La difficulté commence là où le savoir s'arrête