Page 1 sur 1

Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 14, '20, 13:16
par christophe
Bonjour tout le monde.

Comme le B0V n'existe plus, qui peut peindre dans une armoire sous tension avec PNST (par exemple) ou poser un cache sur les jeux de barres ?

Merci :)

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 14, '20, 13:24
par missty95
Salut, je fais mon retour avec une réponse mais tu doutes de la réponse :
L’habilitation B0V a disparu. Aucun non électricien n’a plus le droit de se trouver à moins de 30cm de pièces nues sous tension en BT (ex : un opérateur machine ne peut ouvrir une armoire sous tension).
Donc soit on supprime le voisinage, soit on passe une autre habilitation, soit c'est l’électricien qui fait la peinture.
Je le vois comme ça

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 14, '20, 16:34
par Teacheric
Ou un B0 accompagné d'un surveillant électrique, non ?

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 14, '20, 20:19
par Riton-2B
Salut,
A quel moment on te demande de peindre DANS une armoire ?
A+

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 15, '20, 15:40
par christophe
Riton-2B a écrit : mai 14, '20, 20:19 Salut,
A quel moment on te demande de peindre DANS une armoire ?
A+
C'était le premier exemple qui m'est venu :) il doit surement en avoir d'autre.
Mais je pense avoir la réponse. On ne peut pas demander à un électricien de faire la peinture ou effectuer une opération mécanique...

Je pense qu'il faut supprimer le voisinage en effectuant une consignation totale ?
Ainsi le B0 pourra intervenir.

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 15, '20, 18:07
par vinz125bv
Salut,

Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.

Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.


Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.

Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.

Vinz

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 15, '20, 18:09
par christophe
Oui c'est bien ça !

Merci pour avoir éclairci ce que je voulais dire :)

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 19, '20, 22:44
par Teacheric
vinz125bv a écrit : mai 15, '20, 18:07 Salut,

Dans ce cas, c'est compliqué. Aucun non électricien ou personne non habilité V ou R ne peut entrer dans une zone 4. Soit on supprime les PNST (consignation en premier lieu ou ajout d'une nappe ou d'un cache), soit il faut habiliter le peintre en B1V.

Pour le surveillant, voila ce que dit la norme :
Le SURVEILLANT DE SECURITE ELECTRIQUE D’OPERATION ET D’ACCOMPAGNEMENT a pour rôle de
surveiller une ou des personnes se trouvant dans le VOISINAGE ou dans un LOCAL D’ACCES
RESERVE AUX ELECTRICIENS si :
• soit ces personnes ne disposent pas de l’HABILITATION suffisante pour y accéder ;
• soit le CHARGE DE TRAVAUX ne peut pas assurer la surveillance au cours d’une OPERATION.


Le mot VOISINAGE est ambigu dans ce paragraphe.

Pour la pose d'une nappe ou d'un cache sur un jeu de barre, il faut avoir une habilitation V (B1V, B2V) ou BR.

Vinz
Désolé de revenir la dessus, mais je voudrais être sûr d'avoir compris : donc un B0 accompagné d'un habilité au voisinage peut intervenir pour des opérations d'ordre non électriques en zone 4 ?

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 20, '20, 15:05
par vinz125bv
Salut,

Je viens de revérifier la norme. Seules les opérations d'ordre électrique sont autorisées dans la zone 4. Donc pas de peinture, ni quoi que ce soit d'autre. Cela veut dire qu'il faut nécessairement consigner dans ce cas.

Quelqu'un habilité n'a normalement pas besoin d'un surveillant de sécurité dans une zone réservée aux électricien, donc le pour le B0 aussi.

Donc je pense qu'un B0 ne peut pas travailler en zone 4, même avec un surveillant.

Vinz

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 20, '20, 16:54
par Teacheric
Super, merci pour cette réponse précise !

Re: Hbilitation quelques questions ....

Posté : mai 20, '20, 22:48
par Riton-2B
Salut vinz,
Merci pour tes avis éclairés et merci Christophe pour son travail remarquable avec ses vidéos.
A+