La VAT

Message non lu par christophe »

Bonjour à tous,
je prépare une vidéo sur la VAT ... et c'est un sujet que j'ai déjà plusieurs fois posé !

Je voudrais mettre en évidence un problème que beaucoup d'élèves ne comprennent pas :
VAT entre phase et neutre, le VAT (testeur de continuité) sonne car il voit la continuité d'une voyant ou d'un transformateur.

Du coup, je préconise auprès de mes élèves de faire la VAT entre conducteurs actifs et la terre
(Ph1-Terre, Ph2-terre, Ph3-terre, N-terre).

Mais la norme de dit pas ça ...

J'ai trouvé ce site : https://habilitation.tecnipass.com/cour ... ale?page=3
Il dit comme moi

Mais réponse d'un professionnel :
Vous trouverez ci-dessous la réponse de notre support technique :

les VAT s’effectuent sur les conducteurs actifs. La terre n’étant pas un conducteur actif, mais de protection, on ne la contrôle pas.

Dans le cas d’une installation triphasée, la norme demande d’effectuer les 6 contrôles suivants :

L1-L2
L1-L3
L3-L2
L1-N
L2-N
L3-N

S’il s’agit d’une installation monophasée, alors on effectuera une seule mesure phase-neutre.

On peut y ajouter le contrôle des phases par rapport à la terre, par acquis de conscience, mais pour autant que je sache cela n’est pas demandé par la norme.
La question est de savoir s’il y a un risque lors d’une VAT dans le cas de mauvais raccordements ou de coupure du neutre ?
Qu'en pensez-vous ?

Merci pour vos lumières !

Christophe
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
vinz125bv
MyEleec d'Or 8c LV2
MyEleec d'Or 8c LV2
Messages : 1029
Enregistré le : mai 30, '13, 10:33
Discipline : ELECTROTECHNIQUE
Académie : Strasbourg
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois

Re: La VAT

Message non lu par vinz125bv »

Salut,

voilà ce que dit EXACTEMENT la norme NF C 18-510 :
VAT.png
Donc, pour moi, il faut faire la VAT :
- entre phase
- entre phase et neutre
- entre phase et terre, voire neutre et terre suivant le SLT

Pour éviter les soucis de continuité, il faut ouvrir l'ensemble des protections en aval de la zone de mesure (donc du coup, cela coupe la continuité des transfos et des voyants)

Vinz
Image
Image
Image
Avatar du membre
christophe
MyEleec de Platine LV2
MyEleec de Platine LV2
Messages : 12457
Enregistré le : mai 14, '07, 10:29
Discipline : Electrotechnique
Académie : Créteil
Qui êtes vous ? : Enseignant
Localisation : Seine et marne
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Contact :

Re: La VAT

Message non lu par christophe »

Bonjour,
Ahhh enfin cette norme :/

Merci beaucoup, maintenant je peux passer aux choses sérieuses :D
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Image Image Image Image Image Image
Avatar du membre
EFMCMA24
MyEleec d'Or 22c LV4
MyEleec d'Or 22c LV4
Messages : 1962
Enregistré le : déc. 3, '12, 20:14
Discipline : Electrotechnique
Académie : Bordeaux
Qui êtes vous ? : Enseignant
A remercié : 142 fois
A été remercié : 158 fois

Re: La VAT

Message non lu par EFMCMA24 »

Salut Christophe,

tu peux aussi te référer à la norme CEI/NF EN 61243-3 relative aux "détecteurs de tension VAT" (payante évidemment). Ci-dessous un extrait d'un cahier technique issu du site de Rexel.
VAT.pdf
(145.09 Kio) Téléchargé 42 fois
@+
Image
Image
Image
Image
"Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le".