Sortie prochaine - Carnet inédit
Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
- EFMCMA24
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1860
- Enregistré le : déc. 3, '12, 20:14
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Bordeaux
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 146 fois
Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"




"Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le".
- EFMCMA24
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1860
- Enregistré le : déc. 3, '12, 20:14
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Bordeaux
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
Sortie prochaine - Carnet inédit




"Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le".
- EFMCMA24
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1860
- Enregistré le : déc. 3, '12, 20:14
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Bordeaux
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
Salut,
voici 2 versions possibles pour le futur carnet "schémas de l'industriel". Quelle est selon vous la plus pertinente avec ou sans la grille en fond?
TETS 1
TEST 2
@+
Éric
voici 2 versions possibles pour le futur carnet "schémas de l'industriel". Quelle est selon vous la plus pertinente avec ou sans la grille en fond?
TETS 1
TEST 2
@+
Éric




"Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le".
- Riton-2B
- MyEleec d'Or 22c LV5
- Messages : 2054
- Enregistré le : juil. 4, '11, 08:33
- Discipline : BAC PRO MELEC-MEI (futur MSPC)
- Académie : Corse
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- Localisation : BASTIA
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 36 fois
Re: Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
Salut,
De mettre la grille n'est pas dérangeant du tout à mon sens. Au contraire cela matérialise les éléments.
par contre une observation concernant le traçage du circuit de puissance. Es tu obligé de faire les décrochages entre chaque constituant pour signifier que les conducteurs ne sont pas tendus dans les goulottes Sur le schéma, cela complique un peut la lecture, surtout sous le sectionneur. Tirer tout droit, fluidifie la lecture.
Dernière observation. Tu peux éviter deux croisements sur l'alimentation du transformateur en passant le marron dessous le noir à la sortie du disjoncteur qui supprimera l'autre croisement à l'entrée du transformateur.
Très bon boulot !
A+
De mettre la grille n'est pas dérangeant du tout à mon sens. Au contraire cela matérialise les éléments.
par contre une observation concernant le traçage du circuit de puissance. Es tu obligé de faire les décrochages entre chaque constituant pour signifier que les conducteurs ne sont pas tendus dans les goulottes Sur le schéma, cela complique un peut la lecture, surtout sous le sectionneur. Tirer tout droit, fluidifie la lecture.
Dernière observation. Tu peux éviter deux croisements sur l'alimentation du transformateur en passant le marron dessous le noir à la sortie du disjoncteur qui supprimera l'autre croisement à l'entrée du transformateur.
Très bon boulot !
A+


La difficulté commence là où le savoir s'arrête
- EFMCMA24
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1860
- Enregistré le : déc. 3, '12, 20:14
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Bordeaux
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
Hello Riton,
merci beaucoup pour ta relecture et tes différentes remarques dont je vais tenir compte
. Je te soumets ça prochainement. Toujours mieux d'avoir des avis d'autres personnes à force d'être dedans je ne vois pas tout
.
@+
Éric
merci beaucoup pour ta relecture et tes différentes remarques dont je vais tenir compte


@+
Éric
Riton-2B a écrit : ↑juin 7, '23, 08:31 Salut,
De mettre la grille n'est pas dérangeant du tout à mon sens. Au contraire cela matérialise les éléments.
par contre une observation concernant le traçage du circuit de puissance. Es tu obligé de faire les décrochages entre chaque constituant pour signifier que les conducteurs ne sont pas tendus dans les goulottes Sur le schéma, cela complique un peut la lecture, surtout sous le sectionneur. Tirer tout droit, fluidifie la lecture.
Dernière observation. Tu peux éviter deux croisements sur l'alimentation du transformateur en passant le marron dessous le noir à la sortie du disjoncteur qui supprimera l'autre croisement à l'entrée du transformateur.
Très bon boulot !
A+




"Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le".
- EFMCMA24
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Messages : 1860
- Enregistré le : déc. 3, '12, 20:14
- Discipline : Electrotechnique
- Académie : Bordeaux
- Qui êtes vous ? : Enseignant
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
Hello Riton,
en tenant compte de tes remarques très pertinentes + intégration de la nouvelle grille indus publiée par Christophe aujourd'hui sur le forum (sujet Nouveaux symboles V6) et aussi un souhait de sa part concernant la protection du primaire transfo (utilisation d'un disjoncteur bipolaire) sachant que, contrairement à moi (je n'ai que des transfos 230V/24V), il alimente les siens en 400V.
Merci à toi ainsi qu'à Christophe.
@+
Éric
en tenant compte de tes remarques très pertinentes + intégration de la nouvelle grille indus publiée par Christophe aujourd'hui sur le forum (sujet Nouveaux symboles V6) et aussi un souhait de sa part concernant la protection du primaire transfo (utilisation d'un disjoncteur bipolaire) sachant que, contrairement à moi (je n'ai que des transfos 230V/24V), il alimente les siens en 400V.
Merci à toi ainsi qu'à Christophe.
@+
Éric




"Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le".